Супер конкретный вопрос, но вот он.
У нас есть несколько стоечных блоков PDU Liebert MPH с установленными необходимыми картами Liebert «RPC» для обеспечения возможности опроса SNMP. Есть ли у кого-нибудь опыт удаленного отключения питания ответвления или розетки с помощью SNMP? Я некоторое время копался в их MIB и заметил, что есть два интересных OID, которые должен позволяют выключить питание, однако мои тесты были напрасными.
MIB1: lgpPduRcpEntryControl: может быть установлен на выключение, включение или сброс розетки.
MIB2: lgpPduRcpEntryCapabilities: Отображает возможности розетки, которые могут быть отсутствием, измерением или измерением + управление. Все они настроены только на измерение.
Перечисленные возможности являются всего лишь измерениями, однако это OID только для чтения, который нельзя изменить. Я не вижу других вариантов, позволяющих изменять этот параметр. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой раньше?
Номера моделей Liebert MPH, начинающиеся с MPH-NB, не подлежат контролю, их можно только контролировать. Модели Liebert MPH-NC можно отслеживать и управлять ими. Обратите внимание, что они разделяют тем же База MIB и наборы SNMP не будут ошибочными, они будут работать. Сервер SNMP ответит, что значение принято. Обязательно проверьте номер модели на вменяемость.