Liebert MPH SNMP Poweroff

Супер конкретный вопрос, но вот он.

У нас есть несколько стоечных блоков PDU Liebert MPH с установленными необходимыми картами Liebert «RPC» для обеспечения возможности опроса SNMP. Есть ли у кого-нибудь опыт удаленного отключения питания ответвления или розетки с помощью SNMP? Я некоторое время копался в их MIB и заметил, что есть два интересных OID, которые должен позволяют выключить питание, однако мои тесты были напрасными.

MIB1: lgpPduRcpEntryControl: может быть установлен на выключение, включение или сброс розетки.

MIB2: lgpPduRcpEntryCapabilities: Отображает возможности розетки, которые могут быть отсутствием, измерением или измерением + управление. Все они настроены только на измерение.

Перечисленные возможности являются всего лишь измерениями, однако это OID только для чтения, который нельзя изменить. Я не вижу других вариантов, позволяющих изменять этот параметр. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой раньше?

Номера моделей Liebert MPH, начинающиеся с MPH-NB, не подлежат контролю, их можно только контролировать. Модели Liebert MPH-NC можно отслеживать и управлять ими. Обратите внимание, что они разделяют тем же База MIB и наборы SNMP не будут ошибочными, они будут работать. Сервер SNMP ответит, что значение принято. Обязательно проверьте номер модели на вменяемость.