Будет ли схема на 20 А работать на 2 сервера с 2 блоками питания шт. требуется входной сигнал 9,2 А на блок питания?

Я немного новичок в расчетах мощности для электричества на объекте колокации. У меня есть 2 HP DL580, которые практически исчерпаны, и это то, что мне дали калькуляторы мощности HP для каждого сервера.

Total System Input Requirement (A) - UPS/PDU Circuit Breaker Selection = 9.2
Total System Peak Inrush Current (A) - UPS/PDU Circuit Breaker Selection = 24

Нужна ли мне цепь> 48 А или только одна цепь> 24 А для подключения обоих серверов? Обычно ли Colos взимает двойную плату за конфигурацию с резервированием A и B? Например, если в цитате говорится о схеме на 30 А, следует ли предполагать, что это избыточная мощность или бюджет на удвоение этого показателя?

Я предполагаю, что вы говорите о мощности 120 В, поскольку эти цифры хорошо совпадают с Краткие характеристики этих серверов. Этот сервер действительно потребляет 30А при запуске, но делает это всего за 20 миллисекунд. Электроника делает это нормально. Большинство PDU постоянного тока могут справиться с такими высокочастотными пиками. Пусковая нагрузка, включающая все вентиляторы и диски, будет выше, чем рабочая нагрузка, но она будет на уровне 1034 Вт макс. Для этого блока питания при 120 В.

При планировании мощности для серверов с резервными источниками питания необходимо учитывать полную нагрузку на оба источника питания. Если один выходит из строя, другой должен взять на себя всю нагрузку. Таким образом, для DL580 с двойным источником питания вам понадобятся две розетки, способные обеспечить мощность 9,2 А. Ваша рабочая нагрузка, вероятно, будет ниже (возможно, намного ниже), чем при запуске, но вам все равно необходимо выделить бюджет для запуска на одном источнике питания.

Вы не говорите, есть ли у вас запасные части или всего два сервера. Вам может понадобиться четыре розетки или всего две. Однако каждая розетка должна обеспечивать нагрузку на весь сервер. Или, если у вас есть модели 4P, 8 розеток.