Требования к мощности центра обработки данных. A = W / V… Я, должно быть, делаю глупость

Хорошо, наш центр обработки данных не взимает с нас плату в зависимости от нашего «использования», просто от того, сколько ампер мы поставили на нашу стойку. Я планирую установить новую стойку в следующем году для некоторого расширения сервера на основе Эта статья. Каждый сервер имеет огромное количество дисков и, в свою очередь, потребляет огромное количество энергии.

Эта стойка будет включать.

1 маршрутизатор Cisco.

1 оптоволоконный коммутатор

1 контроллер хранилища 1U, стандартный сервер Dell 850.

11 серверов хранения высотой 3U, каждый с двумя блоками питания по 750 Вт.

Итак ... я пытаюсь подсчитать, сколько усилителей мне теоретически нужно. У меня еще нет примера сервера, чтобы увидеть, сколько потребляет сервер размером 3U с 45 дисками. Итак, я полагаю, что для этого нужны два источника питания, так что давайте с мощностью 1000 Вт. Достаточно для жестких дисков, много для бортового оборудования. 11 x 1000 Вт - это, очевидно, 11000 Вт мощности.

А = Вт / об. W = 11000. V = 120в. А = 91.

Вот тут-то и отключился мой мозг. 91 ампер мощности - сплошное безумие. (Максимум, что у меня было по трубопроводу к атм-стойке, - 40, и он только сидит на 60% емкости.

И это с использованием только 1000 Вт на сервер - если блок питания потребляет полный ток на уровне 1500 Вт для системы, это что-то вроде 140 ампер.

.... Звучит правильно или я просто сумасшедший? Наверняка я что-то не так сделал, 140 ампер - безумие.

**** Edit: Box на самом деле 4U, поэтому числа здесь отличаются от отображаемых, но не намного.

Ваши цифры в целом звучат так, как будто они на правильном пути, двухдисковый двухпроцессорный блок, такой как HP DL380, в среднем потребляет около 350-450 Вт, поэтому добавьте 43 x 15-20 Вт для диска, и вы не за горами кВт на шасси. Это создает две проблемы: вам понадобится 4 блока распределения питания на 32 А для поддержки двух блоков питания, и у вас будет достаточное количество тепла, исходящего от задней части, если стойку нужно очистить. Я также подозреваю, что ваша хостинговая компания может скучать по этому поводу и настаивать на том, чтобы вы вместо этого разделили свой комплект между двумя или более стойками.

Тем не менее, я не могу придумать другого способа получить такое количество дисков с такой плотностью, кстати, какой марки / модели являются коробки 3U?

Изменить - вы уже рассчитали вес? Ты тоже должен пройти мимо них, этот сосунок будет довольно тяжелым.

Что ж, цель двойных блоков питания - обеспечить резервирование, а не дополнительную мощность как таковую, поэтому ваши блоки на 750 Вт кажутся мне малоразмерными. Конфигурация сервера, которую вы описываете, чрезвычайно плотная - 350-350 для базового сервера + 45 * 10-15 Вт для дисков, и вы смотрите на киловатт на сервер, и вы должны установить блоки питания мощностью 1,2 кВт, которые могут работать с небольшим запаса по высоте.

Вам также обязательно потребуется какое-то поэтапное раскручивание для приводов, пусковое энергопотребление приводов примерно на 50% выше, чем пиковое энергопотребление при рабочей нагрузке.

Что касается общего энергопотребления, эти цифры не такие уж безумные - вот что происходит, когда вы становитесь плотнее. Стойка с 4 полностью заполненными корпусами для блейд-серверов Dell M1000E потребляет примерно 16 (+ -5) кВт, что составляет 130 А при напряжении питания 120 В. Блоки питания для них рассчитаны на доставить 2360 Вт при 12 В, поэтому максимальное потребление переменного тока составляет около 2500 Вт, и вам потребуется минимум 3 Вт для питания шасси. Их рекомендуемая конфигурация включает 6 блоков питания для защиты цепи переменного тока и нескольких неисправностей блока питания.

Второе, на что нужно обратить особое внимание при переходе на плотный корпус, - это дизайн охлаждения. При такой плотности вы с ума сошли, если не выбираете схему горячего / холодного коридора, и комплект для установки в стойку должен быть разработан для этого. 20 киловатт - это много тепла в такой маленькой стойке, как 42u Rack, и вы хотите быть уверены, что сможете эффективно откачать его с некоторым уровнем избыточности. Если вы не ставите эту стойку на улицу в Арктике, вам следует убедиться, что у вас есть резервные (в идеале с возможностью горячей замены) вентиляторы, способные шунтировать около 150 кубических футов в минуту. даже когда один вентилятор потерпел неудачу (при условии, что вы охлаждаете 1 кВт на сервер и можете работать с 20-градусным дифференциалом горячего / холодного)

Наконец, это действительно будут тяжелые системы. Ваш серверный блок будет весить около 160 фунтов. С 11 из них плюс все остальное, что вы планируете, плюс сама стойка, все это будет буквально весить тонну.

Преимущества концепции Backblaze заключаются в том, что они являются одним из компонентов в интегрированном стеке решений, что позволяет им рассматривать каждый сервер как модуль с возможностью горячей замены с резервированием, запеченным на более высоком уровне стека, в дополнение к базовому резервированию RAID \ PSU \ Fan в самих модулях хранения. Это позволяет им использовать довольно дешевые компоненты и не прилагать никаких усилий для горячей замены отказавших отдельных компонентов - это, как правило, еще одна особенность действительно плотных систем, и вы должны быть уверены, что сможете жить с таким подходом.

Цифры кажутся мне разумными. У нас есть несколько стоек, которые работают на 150 ампер и 208 вольт. один зверь из стойки в настоящее время потребляет 200+ ампер на 208 вольт. Также, как уже упоминали другие, проверьте вес стойки, она будет тяжелой. пара наших складских стеллажей превышает 1000 кг. Имейте в виду, что усилители будут колебаться в зависимости от нагрузки на ваш сервер. Это может быть примерно от 1 ампер до 8-10 ампер со скачком 40 ампер в течение нескольких мс, однако несколько мс - это достаточно времени, чтобы сделать некоторые неприятные вещи, если ваши услуги в стойке недостаточны. Кроме того, как если бы вам нужно было больше подумать, вам нужно будет установить последовательность мощности на стойке, чтобы эта чертова штука не пыталась запустить все сразу и действительно сосала усилители.

Я вижу, что у вас контроллер хранилища от Dell. Если ваши серверы хранения тоже принадлежат Dell, вы можете найти Планировщик мощности центра обработки данных Dell полезно. Это даст представление о потреблении энергии, а также о весе!

Расчеты верны, исходя из максимальной номинальной мощности блоков питания.

Вы, вероятно, обнаружите, что каждый сервер на самом деле потребляет от 0,5 А до 3 А. при среднем использовании. Пусковой ток может достигать 40 А на сервер, но это действительно очень короткий промежуток времени, например 20 мс.

Я подозреваю, что вы искали стойку ближе к 20-35А .. Но я могу ошибаться.

С другой стороны, я думаю, что интересно увидеть, как кто-то использует метод backblaze из этой статьи. Мне было бы интересно узнать, как это получается!

Звучит разумно. Для сравнения: в большинстве стоек я использую сдвоенные (одна с дизельным питанием, одна с ИБП) PDU на 38 кВА (трехфазный вход 400 В, каждая фаза 32 А). Помните, что номинальная мощность блоков питания является номинальной, и что система способна работать только с одним из блоков питания, имеющим мощность.

Вот несколько вариантов, которые помогут вам реально оценить ваши требования.

По дешевке вы можете подключить Kill-A-Watt к каждому устройству и получить некоторые реальные измерения. (будьте осторожны, не делайте этого в LAB, загруженный сервер несет гораздо более высокую нагрузку, чем бездействующий сервер)

Загрузка сервера часто увеличивается при начальной загрузке. Запомни. (если произойдет отключение электричества и все сразу включится, вы можете переброситься)

В качестве альтернативы можно приобрести PDU, например APC 7901 (или подобное устройство), у которого есть светодиодный индикатор текущего потребления AMP. (7901 - это только модель на 20 ампер)

Наши лучшие стоечные и оптоволоконные коммутаторы Cisco редко превышают 80 Вт. * YMMV

Ваш DC может предложить вам только варианты на 20 и 30 ампер, так что это может быть спорным.

Ваш DC может также предоставить вам питание 208V в качестве опции.

Шутка: я думаю, что каждому, кому платят за поставленную или использованную мощность, следует подключить обогреватели, чтобы убедиться, что вы используете все, за что платите. :)

Надеюсь, это поможет.

Цифры на паспортных табличках на ИТ-оборудовании являются цифрами по безопасности / нормативным требованиям, и вы будете перестраивать, если будете использовать их для проектирования. Спросите у своего поставщика «Отчет о тепловых характеристиках оборудования ASHRAE» для рассматриваемого оборудования. Он будет у любого крупного производителя.

Этот отчет даст вам более реалистичные цифры.