Назад | Перейти на главную страницу

Стратегия питания для первой серверной стойки

Мы собираемся установить наш первый сервер и сетевую стойку в моем офисе. Я больше программист, чем сисадмин, поэтому учусь по ходу дела. Позвольте мне начать с того, что сначала в стойку будут стоять просто маршрутизатор, патч-панель и коммутатор PoE. Серверы будут добавлены буквой.

Мне нужен совет, как распределять мощность на стойку. Мы используем ИБП APC для большинства оборудования в нашем офисе, и я знаю, что APC производит модели для монтажа в стойку. Тем не менее, я также видел PDU и вертикальные разветвители питания, и я не уверен, какой подход использовать и когда уместно смешивание и согласование.

Вертикальные удлинители, которые крепятся к кабельному органайзеру, выглядят привлекательным вариантом, но, поскольку они не предлагают ничего в плане защиты от перенапряжения или резервного питания от батареи, кажется, что их нужно будет подключить к ИБП, а также кажется, я помню, что это большое табу.

В принципе, мне интересно, какие из них «правильные», а какие нет:

(1) Розетка -> ИБП -> Стоечное оборудование

(2) Розетка -> ИБП -> PDU -> Стоечное оборудование

(3) Розетка -> ИБП -> Вертикальный удлинитель -> Стоечное оборудование

Заранее спасибо за вашу помощь.

PDU APC превращаются из модной панели питания в полностью управляемую панель питания ...

Базовая модель - это просто высококачественная силовая панель, которую вы устанавливаете в стойку. У более дорогих есть веб-страницы, на которых вы можете отслеживать потребление энергии и отправлять данные SNMP для отчетов об использовании энергии. Самые высокие модели позволяют вам включать и выключать определенные порты питания в случае, если вам нужно перезагрузить машину, сэкономить электроэнергию или пообщаться с продавцами.

У одного из моих клиентов есть серверы, размещенные в стороннем центре обработки данных, питание от батареи, но мы никогда не знали, сколько тока потребляли наши серверы, не раз мы отключали выключатели и теряли стойку.

Получение PDU, которые позволяют нам отслеживать наше использование, и получение отчетов об этом через SNMP позволяет нам узнать, в какие стойки мы можем добавить оборудование, или если нам нужно перетасовать оборудование.

Поскольку вы планируете иметь только одну стойку и иметь собственный ИБП, я не вижу причин для приобретения высокопроизводительных PDU, вся эта информация доступна по ИБП. Однако, если вам действительно нужны дополнительные розетки, младший APC PDU, IMO, намного лучше, чем панель питания.

Обычно мы выбираем вариант 2 и покупаем PDU, в которых вы можете управлять розетками по отдельности (так называемые коммутируемые / интеллектуальные / интеллектуальные PDU). Это означает, что если сервер заблокируется, вы можете войти в PDU и выключить и снова включить его удаленно.

Если вы не планируете удаленно перезагружать серверы, я бы посоветовал использовать вариант 1, пока у вас не закончатся розетки, а затем переключитесь на вариант 3.

Другой вопрос, который вы должны задать себе, - какую власть вы можете получить в своем офисе. Это определит тип ИБП, который вы можете получить.

Исходя из небольшого количества устанавливаемого оборудования, наличие питания 110 В (более 208 В), вероятно, вполне подойдет, но если вам нужно какое-либо приличное время автономной работы ИБП, вам нужно будет установить специальную розетку (скорее всего, L5 -30). Обратите внимание на строку «Входные соединения» на страницах технических характеристик ИБП APC.

Я бы пошел с 1 для начала.

У ИБП должно быть достаточно розеток для ваших нужд прямо сейчас и меньше вещей = меньше проблем.

Единственное верное правило - всегда использовать ИБП между вашим оборудованием и чем-либо еще (удлинителем или розеткой). Я не совсем понимаю, что вы подразумеваете под PDU в данном случае. PDU - это блок распределения питания, который обычно указывает на панель с предохранителями в стойках (по крайней мере, в более чем 100 центрах обработки данных и CO, в которых я работал). Обычно я вижу их только в среде постоянного тока. Вы можете приобрести удлинители для монтажа в стойку с защитой от перенапряжения для 19-дюймовых стоек, и они хороши, просто для прокладки силовых кабелей (у вас только один выходит из стойки, остальные можно аккуратно привязать к стойке или управлять ими). Обычно все оборудование подключается к одному или нескольким ИБП на полке внизу, а затем все устройства ИБП подключаются к монтажной рейке, а затем к стене.

Я не знаю, упоминал ли кто-нибудь об этом, но вам не следует подключать удлинители или блоки распределения питания к меньшим блокам APC. Даже некоторые более крупные стоечные APC не поддерживают это.

Вам следует пойти с:

(1) Розетка -> ИБП -> Стоечное оборудование

и ничего больше, если вы не уверены, что это поддерживается производителем ИБП. Если на ИБП недостаточно вилок, вам понадобится другой ИБП.