У меня HP Proliant DL360 с RAID-контроллером.
У меня были проблемы с блоком питания, поэтому я удалил диски 6 * 250, не устанавливая их.
После устранения проблемы с источником питания мне нужно заменить 6 дисков, но я забыл о положении каждого диска.
Как правильно переустановить диски?
Это было небрежно ... но вы можете поместить диски в сервер, и они должен уметь распознавать смену позиции.
Наблюдайте за процессом POST сервера и найдите сообщение контроллера Smart Array # 1724.
1724-Drive Array - Physical Drive Position Change(s) Detected
За сообщением обычно следует:
Logical drive configuration has automatically been updated.
Если вы видите эти сообщения, никаких действий не требуется.
Это скажет вам, что сервер распознал изменение местоположения дисков, но все еще может собрать массив.
Дайте серверу загрузиться и будьте осторожны в следующий раз, когда это произойдет.