Назад | Перейти на главную страницу

Состояние диска RAID массива HP RHEL из командной строки

Я сконфигурировал HP DL360 Gen 9 с 6 дисками и raid 5, и я установил на него RHEL 6.9.

Мне нужно знать из командной строки состояние каждого физического диска, чтобы я мог получить информацию о приложении, которое мы разрабатываем.

Я связался с несколькими руководствами, в которых предлагалось использовать команду HPACUCLI, но после того, как я установил пакет, кажется, что он не нашел ни одного контроллера.

с ctrl все показывают статус или конфигурацию, он говорит: Контроллеры не найдены

Дополнительная информация об этом сервере:

HP SMART START STORAGE 2.65.7.0 Контроллер P440R

У меня есть некоторые сомнения относительно совместимости hpacucli с этим HW.

У кого-нибудь есть альтернативная идея, как отслеживать состояние «одиночного» диска, чтобы понять, в порядке ли он, есть ли какие-то ошибки или он неисправен?

С уважением

С.

Для RHEL используйте агенты управления HP для получения общего состояния системы. Сюда входят агенты hp-snmp-agent и hpssacli.

См. Более подробный список: Мониторинг HP ProLiant DL380 G7 без раздувания

Это может предоставить SNMP и оповещения по электронной почте о системе, включая состояние диска. Эти записи также регистрируются в журнале IML (см. hplog -v)

Однако, если вы считаете, что лучше всего анализировать вывод состояния контроллера массива (я не делаю этого), вы можете сделать это с помощью:

# hpssacli ctrl all show config

Smart Array P440ar in Slot 0 (Embedded)   (sn: PDNLH0BRH7U8IK)


   Port Name: 1I

   Port Name: 2I

   Internal Drive Cage at Port 1I, Box 3, OK

   Internal Drive Cage at Port 2I, Box 3, OK
   array A (SAS, Unused Space: 2906103  MB)


      logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 1+0, OK)
      logicaldrive 2 (1024.0 GB, RAID 1+0, OK)

      physicaldrive 1I:3:1 (port 1I:box 3:bay 1, SAS, 900.1 GB, OK)
      physicaldrive 1I:3:2 (port 1I:box 3:bay 2, SAS, 900.1 GB, OK)
      physicaldrive 1I:3:3 (port 1I:box 3:bay 3, SAS, 900.1 GB, OK)
      physicaldrive 1I:3:4 (port 1I:box 3:bay 4, SAS, 900.1 GB, OK)
      physicaldrive 2I:3:5 (port 2I:box 3:bay 5, SAS, 900.1 GB, OK)
      physicaldrive 2I:3:6 (port 2I:box 3:bay 6, SAS, 900.1 GB, OK)

В последних версиях HPACUCLI был заменен на HPSSACLI. https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_04bffb688a73438598fef81ddd

Спасибо .. я нашел проблему ...

Я пробовал также hpssacli, но он не работает, поэтому я попробовал несколько версий и обнаружил, что работает только hpssacli-2.30-6.0.x86_64

просто чтобы помочь другим пользователям .. в случае DL360G9 - Array P440 - RHEL

вы должны использовать hpssacli-2.30-6.0.x86_64;)