Назад | Перейти на главную страницу

Smart Array P822 с режимом HBA?

Мы получаем HP DL360 G8 с Интеллектуальный массив P822 контроллер. На этом контроллере появится HP StorageWorks D2700.

Кто-нибудь знает, что Smart Array P822 можно запустить в режиме HBA?

Я нашел только информацию о P410i, который может запускать HBA.

Если это не поддерживается, что вы думаете о контроллере LSI 9207-8e? Хорошо ли это впишется в эту установку?

Оборудование, которое мы получаем, используется, но все оригинальное от HP. StorageWorks имеет 25 x 900 ГБ SAS 10K диски. Поскольку диски не новые, я хотел бы использовать только 22 для raid6, а остальные в качестве запасных (мне нужно посмотреть, оптимально ли количество дисков для zfs). Было бы неплохо, если бы я в будущем не придерживался SAS.

В качестве ОС я хотел бы установить debian stretch с zfs 0.71 в качестве файловой системы и программного обеспечения. Я видел, что у hp есть страница для debian.

Я хотел бы использовать режим hba, потому что рекомендуется, чтобы zfs знал о диске как можно больше, а я не зависел от контроллера рейда.

Для нас zfs имеет много преимуществ, но я думаю, что нет необходимости обсуждать это.

В HP DL360 G8 я хотел бы подключить несколько дисков sata для второго пула. Для этого я буду использовать обычные потребительские жесткие диски.

Этот вопрос плохо отформатирован и в нем отсутствует много информации, но я перейду к основному технологическому моменту.

Похоже, вы хотите использовать ZFS на сервере HP с внешним диском. Вы можете использовать ZFS как хотите: на одном диске, одном LUN или логическом диске на аппаратном RAID, с отдельными дисками, подключенными к HBA. Все работает и зависит только от ваших технических требований.

Я могу дать вам ответ, который относится к оборудованию, которое вы упомянули в своем сообщении: HP Smart Array P822 может быть переведен в «режим HBA» и обеспечивать видимость отдельных дисков, подключенных к его портам расширителя SAS. Вот пример такой конфигурации.

Однако это не идеальное решение для ZFS, потому что P822 имеет внутренние расширители. Кроме того, вы должны использовать многопутевые подключения SAS к корпусу D2700, если вы используете диски SAS (а не SATA). Использовать HBA-адаптер HP H221 вместо RAID-контроллера. Пример чего то должен выглядит вот так: https://github.com/ewwhite/zfs-ha/wiki

Подробная информация о предлагаемой вами настройке, например, версия / ядро ​​ОС Linux, типы дисков и приложения, могут помочь, поскольку при плохом дизайне ZFS можно совершить серьезные необратимые ошибки.

если у вас есть расширитель промежуточной платы с двумя портами SAS, вам понадобится любая карта HBA с двумя портами SAS 8i, и тогда вы можете использовать карту, такую ​​как P822, в режиме HBA, когда она подключена к двухпортовому расширителю SAS сервера