У меня есть более новый сервер Dell R330, который поставляется с тремя твердотельными накопителями на 128 ГБ, а также с программным рейдом S130. После настройки Raid 1 с одним горячим резервом я понял, что ESXI не полностью совместим с программными рейдами. Я вытащил PERC H200 из дополнительного R710 и установил на R330, пытаясь настроить рейд и использовать ESXI.
После установки Raid Controller H200 в R330, контроллер был найден во время загрузки и настроил Raid с желаемой конфигурацией без проблем. Все диски были найдены, и конфигурация была безупречной. Это означает, что до тех пор, пока после перезапуска не возникла ошибка.
Настройки iDrac:
CBL0009: Разъем A0 объединительной платы 1 не подключен.
UEFI0116: один или несколько загрузочных драйверов сообщили о проблемах.
Для получения дополнительной информации проверьте меню состояния драйвера в диспетчере загрузки.
Нажмите F1, чтобы продолжить, F2 для настройки системы, F10 для контроллера жизненного цикла, F11 для диспетчера загрузки.
После нажатия F1 ESXI загружается без проблем, и все в порядке. Единственная проблема в том, что после каждого перезапуска я должен нажимать F1, чтобы система правильно загрузилась. Не хорошо...
Я попытался решить эту проблему, так это отключить Software Raid в настройках BIOS, а также попытаться отключить iDRAC (что невозможно).
Есть четыре разъема SAS. 1. Разъем A на материнской плате 2. Разъем A на RAID-контроллере H200 3. Разъем B на Raid-контроллере H200 4. Разъем на передней панели, в который вставляются твердотельные накопители.
Первой установкой был разъем SAS передней панели для Conector A на контроллере H200 RAID. Система работает, но ошибка iDRAC все еще отображается.
Второй установкой был разъем SAS передней панели к разъему A на контроллере H200 RAID и разъем A на материнской плате к разъему B на контроллере H200 RAID (прочтите, что это может исправить проблему в сообщении службы поддержки dell). Sysem работает, но ошибка iDRAC все еще появляется.
Как мне избавиться от этой ошибки? Есть ли параметр настройки, который мне не хватает, который позволил бы мне отключить разъем A на материнской плате?
Оборудование сервера R330 Просмотр образа настройки RAID-контроллера
Я знаю, что это старый, но актуальный пост, и я хотел добавить свои результаты на случай, если это поможет кому-то другому. Я столкнулся с той же проблемой с ESXi на T330 со встроенным контроллером S130. Установлен H730 Perc для поддержки Dell, и все было в порядке (как только я получил кабель с правильными разъемами), за исключением сообщения «Разъем B0 объединительной платы 1 не подключен». Я отключил настройки "F1 / F2 при ошибке" в разных настройках в BIOS. Сообщение по-прежнему появляется при загрузке, но система продолжает загружаться без вмешательства, что очень удобно, когда заказчик берет на себя выполнение циклов включения и выключения питания сервера каждый раз, когда у него возникает проблема, но это уже история для другого раза.
Пообщался с корпоративным партнером в Dell, и есть два решения:
Старая карта H200 имеет другой протокол, который может быть несовместим с новым сервером R330, и его следует заменить на PERC H330, PERC H730 или PERC H830.
Отключите сообщение «Нажмите F1, чтобы продолжить» в настройках BIOS -> Разные параметры.
Сначала я попытаюсь отключить «Нажмите F1, чтобы продолжить», и если это не поможет, я получу другой контроллер.