Назад | Перейти на главную страницу

Настройка аварийного переключения экземпляров шлюза NAT в GCE

Что люди используют для обновления коллекции маршрутов при сбое вычислительного экземпляра шлюза NAT? Как люди настраивают несколько шлюзов NAT в регионе и переключаются друг на друга?

Один метод - это настройка нескольких (двух или более) Шлюзы NAT для ваших экземпляров ВМ Compute Engine. При создании маршрутов для отправки трафика, предназначенного для Интернета, через экземпляры шлюза (шаг 5 из статья), уточнить такое же значение для приоритет всех этих маршрутов. Это должно настроить функцию автоматического переключения при отказе.

gcloud compute routes create no-ip-internet-route --network gce-network \
         --destination-range 0.0.0.0/0 \
         --next-hop-instance nat1-gateway \
         --next-hop-instance-zone us-central1-a \
         --tags no-ip --priority 800


gcloud compute routes create no-ip-internet-route --network gce-network \
         --destination-range 0.0.0.0/0 \
         --next-hop-instance nat2-gateway \
         --next-hop-instance-zone us-central1-f \
         --tags no-ip --priority 800