Наши хосты XenServer 6.5 подключаются через Ethernet к общему хранилищу SAS через единственный «мост» HP DL360 G6 на базе Linux. это не замужем StorageServer соединяет Ethernet с SAS и разделяет их через демон iSCSI.
3x HP DL380 G6 <---> Ethernet <--> HP DL 360 G6 с картой HP p411 SAS RAID <--- кабели mini SAS ---> Два корпуса HP d2700 SAS <--> двухпортовые диски SAS.
Можем ли мы добавить второй DL 360 с p411 (другие карты не исключены), чтобы получить активные / активные пути от хостов XEN к двухпортовым дискам iSCSI / SAS?
Не только для увеличения избыточности, но и для повышения производительности.
Достаточно ли умен Citrix XenServer, чтобы ограничить, какие хосты общаются с LVM, чтобы один и тот же LVM не был доступен по двум разным каналам?
Даже если XEN настолько умен, как карты RAID на двух разных серверах будут координировать перестройку массивов, когда диски выходят из строя?
XenServer 6.5 основан на RHEL / CentOS 5. Совместимость Device Mapper указана в /usr/share/doc/device-mapper-multipath-0.X.Y/multipath.conf.defaults. Этот файл в CentOS6.7 упоминает старших братьев d2700, таких как P2000 G3 и MSA2012i среди других. multipath.conf.defaults НЕ перечисляет ни d2700, ни d2600.
Нет, это невозможно.