У меня есть Proliant DL380 G7, который я собираюсь использовать в качестве лабораторного сервера. В рамках сервера я планирую запустить ZFS в качестве базовой файловой системы и установить 2 карты LSI 9211-8i для контроллеров дисков, поскольку контроллер интеллектуального массива не может выполнять JBOD.
Единственное, что я заметил, это то, что вентиляторы стали громче и быстрее, чем раньше. Некоторые люди говорили мне, что это связано с тем, что карты не являются картами HP, и система не знает температуру карт, поэтому она просто работает на высоких оборотах, чтобы компенсировать неизвестное оборудование.
Однако я немного подумал и понял, что моя базовая линия - это система без карт или энергопотребления. Так что я думаю, что это система, увеличивающая обороты вентиляторов для удовлетворения требований потребляемой мощности от новых карт.
Кто-нибудь знает, так ли это? HP что-то делает со своими серверами, или я верю, что все в порядке?
Я построил множество таких серверов; Серия HP DL300, контроллеры LSI и ZFS.
Хотя я даже больше не беспокоюсь. JBOD-природа ZFS будет для вас недостатком, так как вам также понадобится программный RAID для ОС, без реального кеша записи и необходимость выделить пару дисков для загрузки. (Иногда можно использовать аппаратный RAID для ZFS ...)
На ваш настоящий вопрос, наличие карт LSI на сервере будет влияют на тепловую конфигурацию. По умолчанию вентиляторы работают на более высокой скорости. Вы можете компенсировать это, если используете «поддерживаемую» ОС с возможностью установки агентов HP Health (RHEL / CentOS / SuSE). Если нет, тебе придется с этим жить.
Вот основные характеристики HP ProLiant DL380 G6 с 2 контроллерами LSI 9211-8i, CentOS 6.7, 16 дисками 2,5 дюйма, включая твердотельные накопители ZIL и L2ARC.
[root@nas1 ~]# uname -a
Linux nas1 2.6.32-573.12.1.el6.x86_64 #1 SMP Tue Dec 15 21:19:08 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@nas1 ~]# hplog -t -f
ID TYPE LOCATION STATUS REDUNDANT FAN SPEED
1 Var. Speed System Board Normal Yes Normal ( 13)
2 Var. Speed System Board Normal Yes Normal ( 54)
3 Var. Speed System Board Normal Yes Normal ( 54)
4 Var. Speed System Board Normal Yes Normal ( 46)
5 Var. Speed System Board Normal Yes Normal ( 43)
6 Var. Speed System Board Normal Yes Normal ( 43)
ID TYPE LOCATION STATUS CURRENT THRESHOLD
1 Basic Sensor Ambient Normal 62F/ 17C 105F/ 41C
2 Basic Sensor Processor Zone Normal 104F/ 40C 179F/ 82C
3 Basic Sensor Processor Zone Normal 104F/ 40C 179F/ 82C
4 Basic Sensor Memory Board Normal 86F/ 30C 188F/ 87C
5 Basic Sensor Memory Board Normal 89F/ 32C 188F/ 87C
6 Basic Sensor Memory Board Normal 82F/ 28C 188F/ 87C
7 Basic Sensor Memory Board Normal 82F/ 28C 188F/ 87C
Для справки однотипный сервер без Карты LSI показывают следующее. Обратите внимание на разницу в скорости вращения вентилятора:
[root@Coast ~]# hplog -f
ID TYPE LOCATION STATUS REDUNDANT FAN SPEED
1 Var. Speed System Board Normal Yes Normal ( 13)
2 Var. Speed System Board Normal Yes Normal ( 20)
3 Var. Speed System Board Normal Yes Normal ( 23)
4 Var. Speed System Board Normal Yes Normal ( 20)
5 Var. Speed System Board Normal Yes Normal ( 13)
6 Var. Speed System Board Normal Yes Normal ( 13)