У меня есть Dell PowerEdge 2950 с подключенным хранилищем DAS (MD1000). Я перезагрузил сервер, чтобы применить обновления окон (win2008), при перезапуске BIOS обнаружил, что виртуальный диск отсутствует, и хотел, чтобы я продолжил или совершил набег на Config и import conf .... Я продолжил на.
После запуска отсутствовало хранилище ... том (RAID5). Я открыл Dell OpenManage и проверил статус хранилища. Все было отлично. Никаких сбоев, ничего не деградировало. Не было никаких предупреждений, даже никаких внешних сигнальных ламп hdd на любых дисках. Отсутствующий виртуальный диск в порядке и "готов".
Все физические диски для отсутствующего массива raid помечены как "чужие", ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО диска. Это был специальный «горячий запас».
РЕДАКТИРОВАТЬ: Возможный ответ: Значит, у меня более одного диска, показывающего чужой, я должен зайти в биос и импортировать чужую конфигурацию? На этом рейд-контроллере есть 2 виртуальных диска. Если я импортирую внешнюю конфигурацию, это повлияет на второй рабочий виртуальный диск? При изменении состояния с "иностранного" на онлайн мои данные будут потеряны?
Журналы событий Windows сразу после перезагрузки обновления Windows, только предупреждения и ошибки, которые я смог найти ...
РЕЗУЛЬТАТ / ОТВЕТ: Я сделал «импорт», и это не удалось, неизвестная ошибка. Никаких побочных эффектов при импорте. VirtualDisk по-прежнему «чужой».
Лучше всего позвонить в Dell, у меня лично недостаточно опыта работы с перком Dell, чтобы с уверенностью сказать вам: «Да, просто сделайте это». Если на системы вышла гарантия, они все равно могут помочь вам, поскольку это вопрос, а не замена HW.
Кроме этого, я, да, я бы импортировал конфигурацию foriegn, но я, наверное, немного смелее, чем вы :)
Если все диски для виртуального диска, кроме одного, являются чужими, следует импортировать. Это НЕ должно влиять на конфигурацию остальных дисков 2-го виртуального диска. Тем не менее, не доверяйте карте RAID на 100% - отметьте, какие именно диски участвуют во 2-м виртуальном диске, на случай, если «повторная маркировка» действительно понадобится.
Воссоздание конфигурации на проблемных дисках также возможно в случае сбоя импорта, хотя вам понадобится помощь службы поддержки, чтобы убедиться, что это не будет сделано неправильно и данные будут перезаписаны.
Retag = удалить виртуальный диск, создать заново (из PERC BIOS, а не внутри ОС) и НЕ инициализировать. Если в этот момент данные не отображаются, рассмотрите возможность восстановления из резервной копии.
Источник: личный опыт, поддержка третьего уровня для этого типа системы Dell, специализирующейся на хранении данных.