Назад | Перейти на главную страницу

В чем разница между восходящей и нисходящей MEP для Ethernet OAM CFM?

Мне сложно понять функциональную разницу между Up MEP и Down MEP в приложениях CFM.

Некоторые сайты говорят, что они определяются на основе сетевого направления, другие, кажется, думают, что они определяются на основе того, является ли «другой конец» более высоким или более низким уровнем (что также не имеет смысла, но это уже другая тема).

Может ли кто-нибудь дать простое объяснение разницы между Down MEP и Up MEP, и когда вы будете использовать какую?

Прочтите это подробное примечание: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/asynchronous-transfer-mode-atm/operation-administration-main maintenance-oam/117457-technote-cfm-00.html

UP MEP:

  • PDU CFM, генерируемые MEP, отправляются в функцию ретрансляции моста, а не через провод, подключенный к порту, на котором настроена MEP.
  • Ожидается, что блоки PDU CFM, на которые будет отвечать MEP, будут поступать через функцию ретрансляции моста.

Вниз MEP:

  • PDU CFM, генерируемые MEP, отправляются через провод, подключенный к порту, на котором настроена MEP.
  • Ожидается, что блоки PDU CFM, на которые будет отвечать MEP, будут поступать через провод, подключенный к порту, на котором настроена MEP.

Up MEP создается на UNI, а Down MEP создается на NNI. Пакеты Up Mep будут следовать по служебному пути и передаваться. Пакеты Down Mep будут передаваться напрямую, поскольку они созданы на NNI.

Допустим, у вас есть физический интерфейс, если вы отправляете cfm без обработки, он отбрасывает логику ваших устройств, тогда это понижающий mp (от порта к внешней стороне), если вы обрабатываете его, он отбрасывает логику ваших устройств, чем это up mep ( из порта в ваше устройство и в другие MP).