Назад | Перейти на главную страницу

Dell VRTX получает IP-адрес сервера, подключенного к корпусу

Я хотел знать, есть ли какая-либо команда racadm для получения IP-адреса подключенного сервера в шасси dell VRTX.

racadm getslotname предоставит имя хоста сервера, но не IP-адрес.

Заранее спасибо.

Имя слота - это дескриптор, установленный менеджером шасси и не извлекается из установленной операционной системы на вашем блейд-сервере и может не совпадать с вашим именем хоста.

Вы можете получить ip-адрес консоли управления iDrac с помощью racadm getniccfg -m server-<n> где <n> это номер слота 1-16:

 racadm getniccfg -m server-1

Обычно вы используете консоль управления шасси для настройки интерфейса iDrac для каждого блейд-сервера в шасси, а затем входите в этот интерфейс управления iDrac для управления этим конкретным блейд-сервером с удаленной консоли. И вы можете управлять IP-адресом этого сервера.

НАПРИМЕР. Слоты 1 и 2 - это наши веб-серверы.

racadm -i 1 webserver1
racadm -i 2 webserver2

И проверьте с помощью

racadm getslotname -i 1

Настройте интерфейсы iDrac для них, чтобы мы могли управлять ими с помощью racadm setnicfg и racadm deploy в некоторой степени взаимозаменяемы при настройке статического сетевого адреса -u root -p <password> (мы можем настроить только пароль администратора), server-<n> (где <n> номер слота 1-16), а -s ip-adress netmask gateway Настройки сети. :

racadm setniccfg -m server-1 192.168.10.101 255.255.255.0 192.168.10.1

racadm deploy server-1 -u root -p webserver1_passw0rd -s 192.168.10.101 255.255.255.0 192.168.10.1

И подтвердите:

racadm getniccfg -m server-1

racadm ifconfig отобразит для вас IP-конфигурацию CMC.