Как правильно выбрать AWG для серверных кабелей питания?

При приобретении силовых кабелей для серверов необходимо выбрать различные калибры AWG (American Wire Gauge). Я заметил 18 и 14 лет; 14 толще, поэтому будет немного жестче. Но мне также интересно, как я определяю, действительно ли мне нужны сверхмощные или более толстые кабели 14 AWG, или 18 подойдет?

В моем конкретном случае это для 6-футовых трасс от удлинителя до серверов. Электроэнергия будет работать от однофазной 208В. С помощью этот онлайн-калькулятор, похоже, что может упасть самое большее 0,1 вольт, что звучит незначительно (при условии, что медь).

Есть ли здесь другие проблемы? Например:

Как узнать, какой AWG мне действительно нужен для кабелей питания моего сервера?

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: это личное мнение / знание ИТ-администратора, а не электрика.

Калибр провода выбирается по многим причинам, но обычно для таких людей, как мы, он зависит от используемой / необходимой силы тока. Вероятно, есть много других причин / правил, но для нас с вами это в основном все.

Кайл, вы можете посмотреть здесь, если еще не сделали этого: http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm

Также:

Эта статья в Википедии есть хорошая таблица, в которой указаны точные характеристики различных рейтингов AWG.

Следует обратить внимание на допустимую нагрузку при различных температурах. Учитывая привлекательность большинства современных блоков питания, я полагаю, что в большинстве случаев подойдет 18 или 16, но многие серверы поставляются с 14, так что я обычно придерживаюсь именно этого.

Простое правило, позволяющее правильно выбрать провод - "4A through 1 square mm of copper wire". Правило, основанное на законе Джоуля Q=RI^2. Более тонкие провода нагреваются, более толстые - неоправданно дороги.

Сила тока - вот что важно. Сила тока - это то, что вредит вам и / или проводу. При таком коротком участке провода (6 футов) потери будут минимальными. Но сила тока может обжечь провод, взорвать прерыватель. И т.д. ..... Но чем выше напряжение, тем меньше сила тока. Быстрый пример: 120 В, 20 А позволяет 12 AWG (американский калибр проводов). Напряжение 208/240 может снизиться до 14-16 AWG, я полагаю. Я предлагаю вам помнить о том, что в этой системе используются ваши усилители.