Назад | Перейти на главную страницу

RAID6 деградировал диск во время восстановления

Предпосылки и контекст

У меня есть RAID-контроллер 3ware LSI и настройка RAID6 на 16 физических дисках. Вчера вечером умер один из жестких дисков, и сегодня утром я заменил его новым (идентичным).

Проблема

Команда

/c0/u0 show

дает мне

Unit     UnitType  Status         %RCmpl  %V/I/M  Port  Stripe  Size(GB)
------------------------------------------------------------------------
u0       RAID-6    REBUILDING     7%(A)   -       -     256K    6519.12   
u0-0     DISK      OK             -       -       p0    -       465.651   
u0-1     DISK      OK             -       -       p1    -       465.651   
u0-2     DISK      OK             -       -       p2    -       465.651   
u0-3     DISK      OK             -       -       p13   -       465.651   
u0-4     DISK      OK             -       -       p4    -       465.651   
u0-5     DISK      OK             -       -       p5    -       465.651   
u0-6     DISK      OK             -       -       p6    -       465.651   
u0-7     DISK      OK             -       -       p7    -       465.651   
u0-8     DISK      OK             -       -       p8    -       465.651   
u0-9     DISK      OK             -       -       p9    -       465.651   
u0-10    DISK      OK             -       -       p10   -       465.651   
u0-11    DISK      OK             -       -       p11   -       465.651   
u0-12    DISK      OK             -       -       p12   -       465.651   
u0-13    DISK      OK             -       -       p3    -       465.651   
u0-14    DISK      OK             -       -       p14   -       465.651   
u0-15    DISK      DEGRADED       -       -       p15   -       465.651   
u0/v0    Volume    -              -       -       -     -       6519.12 

Поначалу я был серьезно обеспокоен (например, новый диск тоже был плохим, или что-то не так с оборудованием отсека), но восстановление продолжается (я думаю, (A) означает активный) и show alarms не выдает ошибок;

c0   [Thu Aug 22 2013 23:14:32]  WARNING   Drive removed: port=15
c0   [Thu Aug 22 2013 23:14:32]  ERROR     Degraded unit: unit=0, port=15
c0   [Thu Aug 22 2013 23:14:32]  WARNING   Drive removed: port=15
c0   [Sun Aug 25 2013 08:53:27]  INFO      Drive inserted: port=15
c0   [Sun Aug 25 2013 08:54:33]  INFO      Rebuild started: unit=0

Я не управлял массивом в последний раз, когда диск вышел из строя, но в прошлый раз отчеты выглядели так;

c0   [Thu Apr 11 2013 20:52:51]  WARNING   Drive removed: port=3
c0   [Thu Apr 11 2013 20:52:51]  ERROR     Degraded unit: unit=0, port=3
c0   [Thu Apr 11 2013 20:52:51]  WARNING   Drive removed: port=3
c0   [Fri Apr 12 2013 10:42:35]  INFO      Drive inserted: port=3
c0   [Fri Apr 12 2013 10:44:24]  INFO      Rebuild started: unit=0
c0   [Fri Apr 12 2013 15:10:21]  INFO      Rebuild completed: unit=0

Так что кажется По крайней мере, по сигналам тревоги: то, что случилось в прошлый раз, повторяется снова.

Итак - возможно ли degraded в этом контексте просто означает, что он перестраивается и поэтому в настоящее время не работает, или я чрезмерно оптимистичен и делаю ухудшенные ошибки, просто не показываемые в показе сигналов тревоги

ОБНОВИТЬ

Как и предполагалось - диск восстановлен, и все в порядке!

Ну из журнала все ок, или? Восстановление началось, ошибок нет, восстановление еще продолжается.