Предпосылки и контекст
У меня есть RAID-контроллер 3ware LSI и настройка RAID6 на 16 физических дисках. Вчера вечером умер один из жестких дисков, и сегодня утром я заменил его новым (идентичным).
Проблема
Команда
/c0/u0 show
дает мне
Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Port Stripe Size(GB)
------------------------------------------------------------------------
u0 RAID-6 REBUILDING 7%(A) - - 256K 6519.12
u0-0 DISK OK - - p0 - 465.651
u0-1 DISK OK - - p1 - 465.651
u0-2 DISK OK - - p2 - 465.651
u0-3 DISK OK - - p13 - 465.651
u0-4 DISK OK - - p4 - 465.651
u0-5 DISK OK - - p5 - 465.651
u0-6 DISK OK - - p6 - 465.651
u0-7 DISK OK - - p7 - 465.651
u0-8 DISK OK - - p8 - 465.651
u0-9 DISK OK - - p9 - 465.651
u0-10 DISK OK - - p10 - 465.651
u0-11 DISK OK - - p11 - 465.651
u0-12 DISK OK - - p12 - 465.651
u0-13 DISK OK - - p3 - 465.651
u0-14 DISK OK - - p14 - 465.651
u0-15 DISK DEGRADED - - p15 - 465.651
u0/v0 Volume - - - - - 6519.12
Поначалу я был серьезно обеспокоен (например, новый диск тоже был плохим, или что-то не так с оборудованием отсека), но восстановление продолжается (я думаю, (A)
означает активный) и show alarms
не выдает ошибок;
c0 [Thu Aug 22 2013 23:14:32] WARNING Drive removed: port=15
c0 [Thu Aug 22 2013 23:14:32] ERROR Degraded unit: unit=0, port=15
c0 [Thu Aug 22 2013 23:14:32] WARNING Drive removed: port=15
c0 [Sun Aug 25 2013 08:53:27] INFO Drive inserted: port=15
c0 [Sun Aug 25 2013 08:54:33] INFO Rebuild started: unit=0
Я не управлял массивом в последний раз, когда диск вышел из строя, но в прошлый раз отчеты выглядели так;
c0 [Thu Apr 11 2013 20:52:51] WARNING Drive removed: port=3
c0 [Thu Apr 11 2013 20:52:51] ERROR Degraded unit: unit=0, port=3
c0 [Thu Apr 11 2013 20:52:51] WARNING Drive removed: port=3
c0 [Fri Apr 12 2013 10:42:35] INFO Drive inserted: port=3
c0 [Fri Apr 12 2013 10:44:24] INFO Rebuild started: unit=0
c0 [Fri Apr 12 2013 15:10:21] INFO Rebuild completed: unit=0
Так что кажется По крайней мере, по сигналам тревоги: то, что случилось в прошлый раз, повторяется снова.
Итак - возможно ли degraded
в этом контексте просто означает, что он перестраивается и поэтому в настоящее время не работает, или я чрезмерно оптимистичен и делаю ухудшенные ошибки, просто не показываемые в показе сигналов тревоги
ОБНОВИТЬ
Как и предполагалось - диск восстановлен, и все в порядке!
Ну из журнала все ок, или? Восстановление началось, ошибок нет, восстановление еще продолжается.