У меня есть следующие предметы:
Патч-панель, соединяющая все порты от (2 x Switch Blade (PG-SW107)) до патч-панели
Что бы я хотел сделать:
Я настроил все, кроме сетевых коммутаторов. Несколько советов о том, как и что лучше всего. Прошло некоторое время с тех пор, как я установил переключатель.
Вот переключатели: 2 x Switch Blade (PG-SW107)
Коммутатор имеет всего 44 порта; 30 нисходящих портов для подключения внутреннего блейд-сервера, 12 портов восходящего канала для внешнего подключения и два порта промежуточного канала для соединения между блейд-коммутаторами. Он совместим с безопасными коммутаторами Fujitsu SRS в работоспособности. В слоты для сетевых блейд-серверов на задней панели корпуса можно установить до двух коммутаторов.
Вот пример 2 x Switch Blade (PG-SW107)
Вот меню переключателя:
вопросы
В настоящее время, когда я подключаю ОБЕИХ PG-SW107, они прекращают все сетевое взаимодействие.
Мои вопросы:
Спасибо за помощь!
1). Да, имеет смысл выделить ваш iSCSI-трафик в отдельный vlan от ваших данных. Выделите для этого один или два блейд-канала восходящей связи на каждый сервер. Я бы, вероятно, использовал два восходящих канала, используя один порт от каждого блейд-коммутатора для резервирования и iSCSI MPIO (например, порты C и F от каждого сервера были бы выделенными iSCSI).
2). Порты 43 и 44 выглядят как внутреннее соединение стекирования / перекрестное соединение между модулями коммутатора корпуса b; ade. Это стандартно. Для его активации ничего делать не нужно.
3). Это может быть вопрос ручного управления или программного обеспечения для управления блейд-серверами. Чтобы уточнить, этот сервер является Fujitsu Primergy BX600 MMB3. Я никогда не слышал об этом раньше, но должны быть другие установки.
4). Я не уверен, что понимаю ваш вопрос.
Тем, кто находится в подобной ситуации, попробуйте перетекание, поскольку оно хорошо работает.
Здесь вы сможете настроить vMware с хорошим уровнем устойчивости. К сожалению, блейд-переключатели НЕ устанавливаются в стек.
Ваш SAN / NAS.
Спасибо всем за вашу поддержку.