У нас есть небольшой центр обработки данных с семью монтируемыми в стойку ИБП APC 5000 ВА. У них была регулярная замена батарей, но они прослужили только что 10 лет. У нас также есть запасной блок в штучной упаковке той же модели на складе.
У устройств было очень мало отключений или отключений электроэнергии за 10-летний период, возможно, 2 полных отключения и 15 происшествий с пониженным напряжением за 10 лет.
Мне нужно решить, пришло ли время составить бюджет для замены этих ИБП, которую я хотел бы отложить как можно дольше, поскольку стоимость замены будет превышать 35000 долларов США.
Как долго электроника / реле / т. Д. Должны находиться в линейно-интерактивный ИБП последний? Есть ли какие-либо проблемы с безопасностью, например повышенный риск возгорания из-за стареющей электроники? Я слышал о возгорании из-за отказа конденсаторов в ИБП, но они были давным-давно и связаны с онлайн-ИБП. Это линейно-интерактивные устройства, поэтому электроника высокой мощности должна работать без нагрузки 99,9% времени, верно?
Производитель конечно предлагает конденсаторы только последние «До 10 лет», но это кажется необъективным источником.
Мы заменили все батареи 3 раза за 10 лет, и вроде все работает нормально.
Все ИБП по-прежнему проходят еженедельные самотестирование, которое включает переключение на аккумулятор на несколько минут для измерения напряжения и времени работы.
Все наши серверы и пары переключателей подключены как минимум к двум различным ИБП, поэтому потеря одного блока из-за отказа не повлияет на доступность, и, как я уже упоминал, у нас есть запасной.
APC даже до сих пор продает точно такие же модели ИБП, как новые.
Ищу информированный опыт от операторов постоянного тока.
Как долго должна прослужить электроника / реле / и т. Д. В линейно-интерактивном ИБП?
Вам будет сложно получить ответ на этот вопрос, потому что он зависит от слишком многих факторов. Качество компонентов, используемых в ИБП, качество производственного процесса, транспортировка / хранение между заводом и потребителем, обращение во время установки, различия в окружающей среде (температура, воздушный поток, качество входящей мощности и т. Д.), А также нагрузка, создаваемая оборудованием, подключенным к ИБП - это лишь некоторые из факторов, которые могут повлиять на этот ответ. Любой из этих факторов может различаться даже между единицами, произведенными в одно и то же время.
Если вы когда-нибудь попросите кого-нибудь дать вам четкий ответ на этот вопрос, обязательно проверьте, написано ли оно мелким шрифтом. Скорее всего, он будет использовать какой-то метод прогнозирования, основанный на проекте системы, а не на фактических данных. К тому времени, когда будет собрано достаточно фактических данных для расчета точного срока службы модели ИБП, она, вероятно, будет снята с производства в течение некоторого времени.
Есть ли какие-либо проблемы с безопасностью, например повышенный риск возгорания из-за стареющей электроники?
Было бы точнее сказать, что существует повышенный риск отказа с возрастом электроники, и эта неудача жестяная банка потенциально может привести к пожару. Однако большинство отказов не приводят к возгоранию.
Точная природа этого отказа будет определяться тем, какой компонент (ы) выходит из строя и по какой причине. У меня была электроника (как старая, так и новая), в которой компоненты закорочены / сгорают, те, которые просто перестают работать / не проходят самотестирование, и другие, которые начинают действовать «странно» или непоследовательно. Я лично еще не видел, чтобы какая-либо электроника, с которой я работаю, отказала так, чтобы вызвать большой пожар, но потенциал все же существует.
Это линейно-интерактивные блоки, поэтому электроника высокой мощности должна работать без нагрузки 99,9% времени, верно?
Неправильно. При работе от источника переменного тока линейно-интерактивный ИБП использует почти все свои электрические компоненты; при питании от батареи постоянного тока он будет использовать их меньше. Большая часть электроники используется для фильтрации и / или обнаружения проблем с входной мощностью переменного тока. При наличии переменного тока он по-прежнему проходит через инвертор для поддержания заряда батареи и обеспечения выходной мощности. Питание от батареи через инвертор обычно считается «чистым» и обычно не фильтруется.
Мне нужно решить, пора ли составить бюджет на замену этих ИБП, которую я хотел бы отложить как можно дольше, так как стоимость замены превысит 35000 долларов США.
Я думаю, что это суть вашего вопроса, даже если он не сформулирован как вопрос. Это означает, что в вашей компании отсутствует график / план / политика замены вашего ИТ-оборудования, и каждый бизнес должен иметь его.
Планы замены часто основываются на одном из двух типов политики (которые могут различаться в зависимости от типа оборудования). Многие компании следуют политике, основанной на времени. В вашем случае это может быть что-то вроде «ИБП меняют каждые 8 лет». Часто этот тип политики будет каким-то образом «скользящим» (например, заменять четверть единиц каждые два года). Другие компании основывают свою политику на какой-то метрике производительности. В этом примере это может быть что-то вроде «мы заменим все ИБП в течение двух лет после окончания срока службы продукта или выхода из строя первого вне гарантии».
Преимущество политик, основанных на времени, состоит в том, что они проще для долгосрочного планирования / составления бюджета и могут помочь снизить риск незапланированного простоя из-за отказа оборудования. Компромисс заключается в том, что они, как правило, имеют более высокие капитальные затраты, как вы четко знаете из своего заявления.
После того, как у вашей компании будет план замены, вам будет довольно легко решить, когда вам нужно запланировать замену.