Назад | Перейти на главную страницу

Использовать кронштейны для управления кабелем или нет

Я хотел бы начать обсуждение вашего опыта использования кронштейнов для укладки кабеля или нет.

Кажется хорошей идеей убедиться, что у вас достаточно провисания кабеля, чтобы можно было вытащить работающий сервер из стойки, не беспокоясь о случайном отключении кабеля, но сколько раз это действительно делается?

Кажется, я все еще снимаю машину для обслуживания, если мне нужно попасть внутрь, поэтому я не уверен в пользе.

Мне также кажется, что рычаги управления кабелями ограничивают поток воздуха, выходящего из сервера и стойки в целом.

Я хотел бы поделиться некоторыми мыслями о том, что делают другие с кронштейнами для управления кабелями или без них.

Исходя из веб-хостинга env. Мы имели дело с сотнями серверов, некоторые из которых постоянно перемещались из-за изменений контрактов.

Я не забочусь о них и предпочитаю липучки.

ИМО, если вы собираетесь вытащить сервер из стойки, чтобы что-то сделать внутри корпуса, он должен быть выключен. Все диски с возможностью горячей замены доступны спереди.

Это была еще одна вещь, которую мне не нужно было вставлять в заднюю часть стойки.

Это добавлено ко времени установки и времени удаления.

Это затрудняло замену неисправного кабеля в спешке.

Он блокировал доступ к этикетке на кабелях возле гнезда.

Было сложно переместить сервер и кабели, если, скажем, я хотел поднять их выше и укоротить.

Это добавило к любым проблемам с перегревом, которые у нас могли возникнуть.

Проблема в одном лишнем слове в этом предложении:

Кажется хорошей идеей убедиться, что у вас достаточно провисания кабеля, чтобы можно было вытащить работающий сервер из стойки, не беспокоясь о случайном отключении кабеля, но сколько раз это действительно делается?

Уберите слово «бегущий» из предложения, и вы увидите свет. Консоли для управления кабелями упрощают ЛЮБОЕ обслуживание сервера, а не только во время его работы. Нужно открыть его, чтобы добавить больше памяти, адаптеров главной шины или сетевых карт? Готово. Меньше времени во время простоя.

Если вы собираетесь за пять девяток, каждая секунда, которую вы можете сэкономить во время простоев, имеет решающее значение. Отсоединение трех или четырех сетевых кабелей не кажется трудоемким, но посмотрите, что произойдет, если вы случайно вставите не ту сетевую карту в порт. Время технического обслуживания стремительно растет.

Я предпочитаю использовать кронштейны для управления кабелем, но я вижу обратную сторону аргумента. Я обнаружил, что с аккуратной и аккуратной стойкой легче справиться в кризисной ситуации, потому что так легче узнать, что где.

Причины PRO

  • НАМНОГО снижена вероятность случайного отключения при работе с другими предметами в стойке. Для меня это большой отстой ... когда вы отлаживаете проблему с сервером A и случайно выбиваете шнур питания для сервера B.

  • Опрятность / чистота - стойка просто лучше смотрится с подлокотниками, и сложнее содержать стойку в порядке без подлокотников.

  • Нет необходимости отключать (и снова подключать) при проведении технического обслуживания. Даже если обслуживание выполняется в автономном режиме, отсутствие необходимости прикасаться к соединениям упрощает задачу.

Причины CON

  • Воздушный поток / охлаждение - рычаги могут уменьшить воздушный поток, особенно в плотных стеллажах.

  • Трудности со сменой кабелей - я думаю, это преувеличение. При замене кабеля в кризисной ситуации вы пропускаете укладку кабеля, подключаете оба конца и делаете его красивым, когда все уляжется.

  • Больше движущихся частей - могут защемить пальцы, зацепиться за предметы и т. Д.

Я не делаю. Мой аргумент заключается в том, что они препятствуют воздушному потоку и что существуют лучшие решения сторонних производителей для прокладки кабелей, которые выполняют то же самое.

Я могу подсчитать, сколько раз я хотел оставить сервер включенным, пока я добавлял или удалял оборудование на 0 пальцев, и это их единственная цель ^ H ^ H ^ H ^ Hmain.

редактировать

Признаюсь, они ускоряют вытаскивание оборудования из стойки, но, на мой взгляд, это не стоит хлопот и тепла.

Я унаследовал среду, в которой не было рычагов управления кабелями, и нам постепенно удалось их установить.

Причины, по которым предыдущий администратор не покупал / не использовали их, были указаны выше: вы не отключаете работающий сервер, они мешают воздушному потоку, и вы должны стараться уменьшить количество кабеля в стойке, а не увеличивать его для работы. с полным пролетом.

Проблема проявляется, когда вы обслуживаете разнородную серверную комнату в течение нескольких лет вместо того, чтобы устанавливать целые стойки серверов сразу. У нас есть три производителя серверов и обычно в производстве 2-3 поколения каждого. Мы добавляем или удаляем машины каждые три месяца.

  • У нас есть оборудование, которое приходит и уходит постоянно.
  • У нас нет возможности привязывать вещи к шнуровке - у нас недостаточно места, чтобы отдать им 1-2 U, и мы не хотим «накладывать» вещи, потому что мы всегда заканчивайте тем, что самые старые кабели выкапываются из нижнего слоя.
  • Мы не можем выбрать одного поставщика или сосредоточиться на нем, потому что я работаю в университете, который получает гранты (иногда от производителей оборудования) и полагается на процесс публичных торгов для крупных закупок.
  • У нас есть от трех до четырех каналов Cat5 для каждого сервера - обычно один для внутренней сети, один для общедоступной сети, один для KVM и один для порта управления МОТ.
  • Некоторые серверы также подключены к оптоволокну (и мы прокладываем оптоволокно внутри небольшого канала, чтобы он не защемлялся), в то время как другие имеют дополнительные 2-4 кабеля cat5, идущие к объединенным сетевым интерфейсам.
  • Тогда есть два блока питания для каждого сервера.

Я хотел бы увидеть кто угодно сделайте чистый серверный шкаф с таким количеством кабелей, идущих к каждому серверу, если они не используют какие-либо рычаги управления кабелями.

В «спешной» среде мы можем вытащить сервер, не обходя сначала задний ход. Мы знаем, какие кабели подключаются или отключаются, благодаря их цвету.

Есть много причин не использовать кронштейны для управления кабелями, но когда вы работаете в типичной бизнес-среде, а не в инженерной среде, они действительно того стоят.

Я, со своей стороны, категорически и категорически НЕ использую кабельные кронштейны для этих конкретных целей:

  • Если вы не разрежете волокно или кат 5 на заказ / размер, то у вас останется провисание. Я чаще видел, как эта слабина (независимо от того, насколько хорошо она управлялась или была привязана) застревала в этих маленьких укромных уголках и трещинах. При использовании двухволоконных каналов на HBA-адаптерах, и вы случайно поймаете один из них, вы не узнаете, пока не произойдет переключение пути или пока вы не протестируете аварийное переключение вручную во время профилактического обслуживания.

  • Из-за этого страдает воздушный поток, да. ОЧЕНЬ плохо для воздушного потока. В тесной стойке это может привести к срабатыванию термисторов на серверах.

  • И наконец, личная причина; Чувак, мои пальцы все время зажимаются там, независимо от того, НАСКОЛЬКО я осторожен. :)

Я фанат кронштейнов для организации кабелей по двум причинам.

  1. Выглядит чище
  2. Снижает нагрузку на кабели, что особенно важно, если у вас есть волокна

Кабельный менеджмент Оружие дьявола. Я унаследовал среду, в которой они были, и мне пришлось избавиться от них по двум причинам.

  • Расход воздуха / Температура
  • Управляемость

Управление кабелями можно осуществлять без помощи рук. Один из способов поддерживать свой DC - использовать Lacer Bars из cableorganizer.com Эти планки позволяют мне увеличить провисание кабелей и закрепить их липучкой.

Также я верю в необходимость обрезать сетевые кабели до нужной длины. Да, это требует времени, но если вы не хотите лишнего, вам нужно отрезать кабели до нужной длины. Я кабельный нацист и кабельный вооружаю только хлебы, спрятанные в покореженной неразберихе. У меня есть дополнительные предварительно обрезанные кабели с заделкой для моих систем, которые имеют решающее значение для моей среды. Я делаю это, чтобы не тратить время на изготовление кабеля. Я могу просто проследить путь старого кабеля и покончить с этим.

Что касается отключения и подключения кабелей, я маркирую каждый из своих кабелей. Это включает оба конца. Это того стоит, в конце концов, вы знаете, что кабель, который у вас в руке, предназначен для serverA, потому что на нем написано ServerA. Руки мешают только при попытке подключить и отключить кабели, потому что, по моему опыту, вы не можете отключить их, когда вы вытащили сервер.

Наконец, когда я оторвал руки, температура моих стоек значительно снизилась. Руки, особенно 1U, настолько забиты кабелями, что воздуху некуда деваться. Это только вытолкнуло воздух обратно в стойку и заставит сервер работать с максимальной нагрузкой.

Я думаю, здесь подразумевается, что содержать наши стеллажи в порядке и управляемости - это тяжелая работа. Когда система, которую мы использовали, только замедляет нас, это становится проблемой и, в свою очередь, тратит наше время. Поэтому вам нужно найти систему, которая работает для вас и вашей команды и не отклоняется от нее. Чтобы любая система работала, вы должны работать с ней.

Я надеюсь, что в этом есть смысл.

Пять лет назад, до того, как многоядерные процессоры стали широко использоваться в центрах обработки данных, органы управления были очень хороши для того, чтобы убедиться, что сервер можно вынуть из стойки для обслуживания. У меня были серверы, которые пришлось вытащить и не имеют достаточную слабину в кабелях, чтобы их можно было вытащить. Это потребовало полностью раздеть сервер сзади, прежде чем я смог вытащить его достаточно далеко, чтобы открыть корпус. Плечи управления гарантируют, что установщик сервера (ммм, я) допустил достаточно провисший кабель, чтобы можно было вытащить сервер, и организует кабели таким образом, чтобы они не мешали друг другу.

Затем появились многоядерные процессоры и наш кластер ESX. Тепловая мощность этих новых серверов (все 8 ядер) такова, что рычаги управления действительно мешают потоку воздуха. Если бы у нас было место в задней части наших стоек, я бы вложил деньги в вентиляционные дверцы, которые помогают отводить горячий воздух. А пока я использую установленные на крыше стоечные вентиляторы для отвода тепла. Так что хорошо, что наши серверы ESX занимают верхние 14U стойки. Если бы мы установили там кабели без рычага управления и просто раздевали серверы, когда нам нужно было вытащить один из них, воздушный поток был бы значительно чище.

Мы на собственном горьком опыте научились включать пустую стойку в каждую третью часть, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

У организации кабелей есть огромное преимущество, так как они предотвращают случайные простои из-за того, что человек случайно тянет за кабель. Эти несчастные случаи действительно глупые, но на самом деле они случаются с лучшими из нас. Кабельная организация позволяет этого избежать.

Это позволяет гораздо быстрее вынимать серверы из стойки. Это позволяет вам очень быстро обслуживать серверы. Это позволяет вашей стойке красиво выглядеть.

Что касается воздушного потока, я не думаю, что есть реальная разница ...

Выкиньте их. Держатели для кабелей неудобны, неудобны в установке и бесполезны. Как часто нужно открывать работающий сервер? В моем случае, после многих лет управления сотнями и сотнями серверов всех типов, я не припомню, чтобы когда-либо приходилось открывать работающую машину в стойке. Я очень быстро научился сбрасывать это оружие, как только открываю коробку.

Мы перестали использовать оружие сразу после того, как отказались от наших систем KVM. До нас дошло, что основная часть кабелей в кронштейнах (и стояках) обеспечивала консольное соединение с каждым сервером. Мы также вырвали все шнуры питания OEM и заменили их шнурами различной более короткой длины.

«Используйте липучку». Заметано! Я на собственном опыте выяснил, что концы отрезанных молний острые, как колючая проволока.

Я поклонник тросиков. У нас в стойке есть кабель длиной около 4-х длин. Это упрощает управление и обслуживание. Если нам нужно переместить сервер или убрать, все просто работает. Вы откручиваете винты, выдвигаете его, добавляете оперативную память или заменяете вентилятор или что-то еще, закрываете верхнюю часть и вставляете ее обратно. Это практически устранило случайное отключение кабелей питания, сетевых или kvm-кабелей от серверов в стойках, где мы находимся. работает.

В моем университете мы не видели проблем с температурой / воздушным потоком из-за рычагов управления. У нас были проблемы, когда мы пытались заполнить стойку серверами 1U.

В нашем центре обработки данных есть полностью вентилируемые двери в задней и передней части стоек, а также в горячих и прохладных коридорах. Таким образом, мы закачиваем только холодный воздух в проходы между лицевыми панелями серверов, и мы позволяем задним сторонам серверов выходить на задние стороны других серверов на расстоянии одной клетки, и эти проходы очень теплые, но этот воздух просто рециркулирует в блок переменного тока и снова охлаждается. Добавление твердых пластин ко всем открытым зазорам в стойке также значительно улучшило управление воздушным потоком и температурой.

Если картинка стоит тысячи слов ... вот 9000. И не видно ни единого кронштейна для укладки кабеля.

Имейте в виду; На каждую застежку-молнию нужно разрезать две.

Используйте липучку.

В наши дни у нас примерно 90% лезвий, но все коробки для пиццы, которые у нас есть, используют руки, потому что все они имеют как минимум три кабеля cat6, два провода питания и два волокна - мне бы очень не хотелось, чтобы эта партия свисала.

Если бы вы просто имели дело с парой кабелей, состоящих только из медных кабелей, я полагаю, это больше проблем, чем они того стоят.

На стойках, которые поставил, руками не заморачивался. Было недостаточно ситуаций, когда нам нужно было вытащить работающий сервер, чтобы гарантировать их установку. Мы просто удостоверились, что кабели были аккуратными, и было легко отсоединить все кабели от сервера, если нам нужно было его вытащить.

Тем не менее, мы взяли на себя управление другим сайтом, на котором были настроены руки, и я должен признать, что было приятно иметь их при работе на этих серверах. Остальная кабельная разводка была в беспорядке, поэтому отключение сервера было проблемой, а возможность выдвинуть сервер, открыть его, чтобы проверить, что внутри, а затем сдвинуть обратно, было проще, чем отключение.

Некоторые вещи действительно можно обслуживать при работающем сервере. Например, вентиляторы могут быть заменены, некоторые серверы поддерживают горячую замену и реконфигурацию на лету памяти и карт PCIe, а также другие вещи, такие как карта удаленного доступа, которая может быть подключена в горячем режиме, или модуль на ней (например, зеркальная SD-карта модуль или BBU карты RAID, возможно, подошел к концу и нуждается в замене.

Есть много-много причин, по которым не нужно отключать сервер перед открытием.

я Чрезвычайно ПРО использование руки управления.

Для правильной работы необходимо установить всю систему.
Есть съемная полка, на которой сидит рука, и сама рука. Со временем неподдерживаемая рука провиснет. Съемная полка в положении покоя исправляет это, когда рука находится в исходном положении. Оружие Dell делает это правильно!

Я работаю в очень большом центре обработки данных. Каждая система имеет медное соединение для управления, медный KVM-кабель и от 4 до 10 оптоволоконных соединений 10 Гбит / с и 2 шнура питания. У нас 40 стоек с различным оборудованием.

С помощью рычагов управления, если вам нужно больше места для доступа к определенному устройству, вы можете расширить другой сервер чтобы позволить это. Оружие дает вам такую ​​гибкость. Вам нужно больше места сзади? наполовину или полностью выдвиньте две системы над устройством, которое необходимо установить или получить доступ. Нет необходимости отключать их, просто продлите их.

  • Management Arms позволяет мне выполнять любые услуги в любой системе, не касаясь каких-либо разъемов.

    **Industry Best practice** 
    Clean all connecting faces on fiber connections when you disconnect them.
        This would mean cleaning 4 faces for every cable end you disconnect -- 2 on the cable 
        and 2 on the device for duplex cables -- every time you disconnect it.
    
  • Мне не нужно беспокоиться о неправильно проложенных кабелях после обслуживания.

  • Я не нарушаю правила радиуса изгиба волокна, и у меня почти нет проблем с заедами, когда я извлекаю систему.

  • Вы даже можете использовать механический рычаг, чтобы втянуть частично выдвинутую систему обратно в стойку, не дергая ни за один из подключенных к ней шнуров. Плечо крепится между внутренней и внешней направляющей.

Единственная небольшая проблема, с которой я столкнулся, - это необходимость замены блока питания с возможностью горячей замены. В этом случае вы переставляете рычаг назад, снимаете полку, а затем снимаете расходный материал. Вам по-прежнему не нужно было перемещать кабели, даже шнуры питания. Вы даже можете удерживать источник питания и вытолкнуть систему из стойки, не касаясь других кабелей.