Каковы современные достижения в области пожаротушения серверных помещений? Каковы главные приоритеты при выборе хорошей системы?
Проверьте местные правила пожарной безопасности. В самом деле. В 2003 году я участвовал в создании нового центра обработки данных для работы. Моя работа заключалась в перемещении оборудования, а не в спорах с архитекторами и подрядчиками, которые его строили.
Каково же было мое удивление, когда я обнаружил спринклерные головки в Дата центр во время моей первой прогулки. Я прошел около четверти пути до возмущения, прежде чем мой босс перебил меня логикой. Похоже, что местный пожарный кодекс действительно распространяется на центры обработки данных и требует спринклеров. Меня уверили, уверяли, что я вам скажу, что они не сработают, если система FM200 не сможет потушить огонь. Я сомневался, но пожарные действительно это имели в виду.
В любом случае, в системе пожаротушения вам понадобится ряд вещей.
На воде...
Рассмотрим взрыв батареи ИБП. Все эти свинцово-кислотные аккумуляторы, некоторые из которых пропускают водород, и тупица. Твоя красивая закрытая комната? Больше не так запечатано. Когда FM-200 вываливается, он почти ничего не делает, потому что комната не герметична. Итак, что начался пожар? Теперь он съест соседний офис. Вы хотите, чтобы там были спринклеры, это вопрос безопасности жизни.
Может быть и больше, но это не в моей голове. EPO может быть деструктивным вариантом, поэтому я не знаю, насколько они распространены. Но они имеют смысл в помещении, где возможен сброс воды.
Если вам необходимо переоборудовать уже существующее помещение, некоторые из вышеперечисленных могут оказаться невозможными. Как однажды сказал мне пожарный инспектор, для тушения пожара нужно одно из трех:
Система, которую я описал выше, выполняет все три. EPO удаляет топливо. FM-200 частично удаляет кислород, но в основном охлаждает реакцию ниже точки возгорания. Водяной отвал из-за недостатка кислорода подавляет огонь, а также охлаждает его. Для такого дорогостоящего актива, как дата-центр, вам нужны как минимум два таких объекта.
Из-за этого я бы сказал, что ваш главный приоритет - посмотреть, сможете ли вы установить систему пожаротушения на основе газа, поскольку она наносит гораздо меньший ущерб, чем вода (даже при наличии аварийного отключения на вашем распределительном блоке или магистрали. панель выключателя). Действительно хорошая система, независимо от того, какая на самом деле технология пожаротушения, имеет гибкую систему уведомлений, которая позволяет не только руководителю объекта быть уведомленным об активации систем пожаротушения.
Что касается ручных огнетушителей, используйте класс C. Но будьте осторожны. Сухие химические огнетушители повсюду раздувают порошок. И этот порошок несколько едкий. В типичном дата-центре с интенсивным воздушным потоком остатки сгоревшего огнетушителя могут где угодно. Если порошок попадет в приемные отверстия сервера, это может привести к увеличению количества отказов оборудования в течение следующих нескольких лет. У нас были демонстрации тушения пожаров на нашем рабочем месте, и мы увидели, насколько это может быть беспорядочно. Когда вы покупаете огнетушители для использования в центре, используйте газовые огнетушители класса C.
Он возвращает эту ветку из мертвых, но я хотел добавить свои два цента к этому вопросу.
Novec 1230 от 3M тоже отличный материал. Это жидкое средство пожаротушения, которое:
Это действительно потрясающий материал. Можешь бросить в него учебник, и все будет хорошо. Мобильный телефон будет звонить, когда вы в него погружены. Если бы я был тем, кто настраивал центр обработки данных, я бы использовал это. Это дорого, но теряются данные и серверы.
Во всех серверных комнатах должен быть Огнетушитель класса C за пределами главной двери. Вы можете схватить его при входе или выходе. В зависимости от размера вашей серверной, найдите еще одну, которая стоит на дальней стороне. И держите их заряженными / проверяемыми один раз в год.
FM200 кажется популярным выбором, галоны устарели из-за проблем, связанных с окружающей средой и здоровьем. Если ваша серверная не может быть запечатана, я думаю, у вас будут проблемы с газовой технологией (например, FM200).
Вам следует позвонить поставщику и спросить об их услугах и продуктах. Прежде чем позвонить, узнайте размеры вашей серверной и любые другие странные факторы (HVAC, вентиляционные отверстия и т. Д.). Большинство продавцов будут рады помочь вам, просто не соглашайтесь ничего покупать, пока не будете готовы.
Стоит упомянуть одну вещь:
ВАМ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ ПОДДЕРЖКИ.
Я знаю два случая, когда было спровоцировано наводнение, которое вызвало большой ущерб. Причина, по-видимому, в том, что давление на выходе часто намного выше, чем предполагалось. В одном месте это (наводнение из-под этажа постоянного тока) отправило старые терминалы IBM с вершины стоек в другие стойки. Другое место оказалось не таким удачным, с выпускными клапанами. выстрел через стены библиотек хранения. У них была еще одна проблема, трубы нужно было чистить после установки. В противном случае они могут содержать остатки масла и металла. Это то, что оказалось внутри кассетных библиотек, нанеся дополнительный урон. (Я знаю, что это действительно произошло, как описано, так как я слышал об этом от одного охранника и специалиста от продавца магнитных лент. Они потратили ˜50 накопителей на получение соответствующих данных с грязных лент)
Главный приоритет при выборе системы - обследование вашего конкретного местоположения, чтобы выяснить, что подходит, а также убедиться, что вы можете позволить себе текущее обслуживание такой системы. Да, и не пренебрегая небольшими ручными огнетушителями и для небольших инцидентов.
Какую бы систему вы ни выбрали, также получите активный сайт аварийного восстановления. Я видел больше отключений из-за событий, запускающих EPO, чем из-за пожаров (пожаров 0, запусков EPO 2).
Сюда входит и проблема, вызванная тем, что электрик ошибочно принял кнопку EPO за кнопку выхода из двери. Я имел дело с сайтами, использующими Inergen и FM200. Оба варианта кажутся хорошими.