Назад | Перейти на главную страницу

PDU с настраиваемым пределом AMP

У меня есть цепь 20 А / 120 В. Единственное устройство, подключенное к этой цепи, - это ИБП Dell мощностью 1000 Вт. Прямо сейчас несколько устройств подключаются непосредственно к ИБП мощностью 1000 Вт.

Я хотел заказать PDU, чтобы немного распутать мои кабели.

Проблема:

Если я закажу PDU на 16 ампер, мне кажется, что я могу случайно перегрузить ИБП (точно так же, как я мог бы подключить его напрямую).

Мне было интересно, существует ли одна из двух вещей:

  1. БРП, подходящий для использования в полноразмерной стойке Dell с номиналом 120 В / 8 А ИЛИ
  2. PDU с настраиваемой точкой отключения. (Один я мог настроить на отключение при 8 А, даже несмотря на то, что номинал PDU намного выше.)

У меня была конференц-связь с представителем Dell и APC, который предположил, что такой вещи не существует, и намекнул, что в моей ситуации это не нужно.

Почему в моей ситуации это не нужно? Мне кажется немного пугающим полагаться исключительно на какой-либо механизм защиты от перегрузки, который есть в ИБП. Я слишком осторожен и / или неправильно понимаю ситуацию? Кроме того, существует ли PDU, подобный описанному (даже если он недоступен в Dell)?

Вы неправильно думаете о вещах. PDU просто распределяет мощность, которая ему передается. Для PDU 16 А - это максимальный ток, который он может распределять. Ваш ИБП имеет максимальную мощность 8 А. Доставка ИБП находится в безопасных пределах для PDU.