Мониторинг мощности серверной комнаты

Я ищу хороший способ проверить использование мощности каждой стойки в существующей серверной комнате. Каждая стойка питается по большей части от пары однофазных источников питания 30 А / 208 В. Есть ли что-то вроде доступных в сети клещей, которые я мог бы прикрепить к шнурам питания, что позволило бы мне регистрировать потребление тока с течением времени? Что-нибудь вроде TED 5000 для этого работают? На самом деле замена PDU (скажем, на PDU с измерением, подобным тем, которые доступны от APC) в настоящее время не вариант; это часть усилий по планированию нового центра обработки данных, и она должна быть минимально разрушительной для существующей среды.

Проблема, с которой вы столкнетесь с накладным амперметром, заключается в том, что вы не можете на самом деле зажать им весь кабель питания - если вы сделаете это, вы увидите ток нулевого ампер. Предполагая, что вы имеете дело с однофазным питанием, вам нужно зафиксировать либо горячую, либо нейтральную (я предполагаю, что ток, идущий обратно по земле, практически отсутствует), чтобы получить точные показания.

Большинство современных серверов, с которыми я работал, позволяют контролировать их энергопотребление в режиме реального времени с помощью контроллеров iLOM / ipmi. Вы изучали эту возможность?

Какой комплект в стойке? К настоящему времени большинство серверов ISS должны иметь доступ к данным о потреблении энергии через SNMP. Вы можете использовать это, чтобы построить счетчик стоек. Конечно, коммутаторы SAN, коммутаторы Ethernet и тому подобное, скорее всего, не будут иметь таких данных.

Я бы посоветовал обратиться в организацию по энергоэффективности вашего штата или местного самоуправления или даже к вашему поставщику электроэнергии. У них обычно есть такое оборудование, и они, как правило, рады прийти и выполнить такую ​​работу бесплатно или за минимальную плату.