Назад | Перейти на главную страницу

Разница температур в моей серверной комнате слишком велика при большой нагрузке?

У меня есть два показания температуры для моей серверной комнаты: одно измеряет температуру окружающей среды, а другое измеряет выхлоп для кластера серверов. Недавно я заметил, что разница между этими температурами может достигать 30F, это слишком много?

В нашей серверной комнате находится большой кластер серверов, около десятка серверов, установленных в стойку, и она охлаждается этот кондиционер, Предполагаемый максимальный общий выход серверов и освещения составляет 121110 БТЕ. В комнате нет вытяжки воздуха, я думал, что добавление вытяжки поможет, но искал второе мнение.

Изображения показаний температуры:

Низкое использование

Высокая загрузка

Это может показаться «в пределах нормы» - возможно, немного теплее, в зависимости от того, как у вас настроена вентиляция и где ее измеряют. Вероятно, это также зависит от серверов - более энергоемкие серверы = больше тепла, которое необходимо рассеять.

https://www.stulz.de/en/newsroom/blog/delta-t-91/ Это интересные ссылки, в которых говорится о разнице температур в SC, и отражает 10-15 градусов C как обычно.

В качестве альтернативы подумайте о разнице температур в постоянном токе горячего / холодного острова или о том, каково идти впереди, если есть обогреватель. Помните, что кластер, если серверы непрерывно потребляют 1 кВт, более или менее эквивалентен нагревателю на 1 кВт - и каково это, когда вы проходите мимо одного из них.

Наконец, температура (хотя и важна), вероятно, менее важна, чем изменения температуры из точки обзора надежности.