Назад | Перейти на главную страницу

Устранение неполадок HP DL360G7 и HP smart array P410i RAID 1

Это должна быть старая история, но она произошла всего пару недель назад. Система как в теме, с двумя дисками в RAID1, в один прекрасный день отвалился один из дисков. Я заказал новые диски впрок и продолжил работу.

Через пару дней после сбоя я посмотрел на HP ACU и был недоволен. Он сказал:

Код 730 146 ГБ 1-портовый диск SAS в порту 1I: отсек 2 блока 1 является частью логического диска, который не поддерживается в текущей конфигурации. Любая команда конфигурации (например, создание логического диска, расширение массива и т. Д.) Или изменение контроллера приведет к потере всех существующих данных на отключенном логическом диске (ах).

Значит ли это, что на том «новом» диске было что-то еще? Было ли это перезаписано восстановлением RAID?

Вскоре после этого (полторы недели) вышел из строя второй диск. Я заглянул в МОТ, и в Интегрированном журнале управления была другая информация:

Ошибка POST: Требуется восстановление массива дисков 1786 Ошибка POST: Массив дисков 1747-Slot X - Обнаружена неподдерживаемая конфигурация массива - сконфигурировано больше логических дисков, чем может поддерживать эта модель контроллера. Все логические диски отключены.

Что это на самом деле означает? С тех пор система не перезагружалась. Буду рад, если кто-нибудь объяснит. Думаю, пора сменить старый лом, но ...знаешь. Пиво на мне ;-)

изменить: вот конфигурация:

    => controller all show config detail

    Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded)
       Bus Interface: PCI
       Slot: 0
       Serial Number: 5001438010F6B050
       RAID 6 (ADG) Status: Disabled
       Controller Status: OK
       Chassis Slot:
       Hardware Revision: Rev C
       Firmware Version: 3.66
       Rebuild Priority: Medium
       Expand Priority: Medium
       Surface Scan Delay: 15 secs
       Surface Scan Mode: Idle
       Wait for Cache Room: Disabled
       Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled
       Post Prompt Timeout: 0 secs
       Cache Board Present: False
       Drive Write Cache: Disabled
       SATA NCQ Supported: True

    Array: A
      Interface Type: SAS
      Unused Space: 0 MB
      Status: OK



  Logical Drive: 1
     Size: 136.7 GB
     Fault Tolerance: RAID 1
     Heads: 255
     Sectors Per Track: 32
     Cylinders: 35132
     Strip Size: 256 KB
     Status: Recovering, 85% complete
     Unique Identifier: 600508B1001CB31FAB7C625ADD2A839B
     Disk Name: \\.\PhysicalDrive0
     Mount Points: Unknown 100 MB, C:\ 100.0 GB
     Logical Drive Label: A0020CBA5001438010F6B050AA69
     Mirror Group 0:
        physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, Rebuilding)
     Mirror Group 1:
        physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)

  physicaldrive 1I:1:1
     Port: 1I
     Box: 1
     Bay: 1
     Status: Rebuilding
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 146 GB
     Rotational Speed: 10000
     Firmware Revision: HPD2
     Serial Number:         PCVBYM3E
     Model: HP      DG0146FARVU
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 6.0GBPS

  physicaldrive 1I:1:2
     Port: 1I
     Box: 1
     Bay: 2
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 146 GB
     Rotational Speed: 10000
     Firmware Revision: HPD2
     Serial Number:         PCVENBPE
     Model: HP      DG0146FARVU
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 6.0GBPS
  This physical drive is part of a logical drive that is not supported by the current configuration. Any configuration command (e.g. logical drive creation, array expansion, etc.) or modification to the controller will result in the loss of all existing data on the disabled logical drive(s).

=>

См. Описание ошибки здесь: http://h17007.www1.hpe.com/docs/iss/shared/gen9/error/Advanced/Content/247994.htm

Я не думаю, что это хорошее использование времени на устранение специфических особенностей вашей установки, потому что прошивка на контроллере и дисках очень устарела.

Ваш Smart Array P410 использует версию прошивки 3.66 от 2011 года, и ваши диски также требуют внимания, потому что они на HPD2 с 2009 года. Где вы взяли это оборудование?!?

Обновите прошивку всех ваших устройств и убедитесь, что кэш-модуль исправен и к нему подключен аккумулятор / блок FBWC.

Эта рекомендация по продукту от HP подробно объясняет ситуацию: https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=mmr_kc-0105422