Я приобрел Sun T5240, который должен быть в хорошем рабочем состоянии. Я не могу довести сервер до точки загрузки / установки операционных систем.
Вход в ILOM через последовательный порт (порт управления) и через Интернет (порт сетевого управления) работает (медленно), но нет цели / SYS (или / System), и визуально ничего не отображается на любой панели через веб-интерфейс (информация о версии, но вот об этом). Единственные две цели верхнего уровня - это / HOST и / SP. Насколько я могу судить, я не могу добраться до OpenBoot без / SYS; я также не могу проверить фактическое оборудование сервера (ЦП, память и т. д.).
Я не могу войти в систему по умолчанию - он запрашивает нажатие и отпускание кнопки физического присутствия, но ни передняя, ни задняя кнопки локатора не работают (пробовали быстрое нажатие, 5-секундное нажатие, 10-секундное нажатие, несколько нажатий) - когда нажатие return после того, как он всегда ничего не обнаруживает, и возвращается к логину.
Я сбрасывал SP до заводских настроек по умолчанию и сбрасывал его несколько раз, но без изменений. В / SP / faultmgmt (или показать неисправность) ошибок нет.
Я вижу это при загрузке ILOM в отношении модуля ядра tffs и Я подозреваю, что это настоящая проблема:
tffs: Looking for H1 DOC at address 0xcd14e000
tffs: No DiskOnChips found
/lib/modules/2.4.22/misc/tffs/tffs_h3.o: init_module: Device or resource busy
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including
invalid IO or IRQ parameters.
Другие журналы загрузки ILOM в Интернете показывают, что модуль tffs находит там какое-то устройство, которое затем используется как часть файловой системы. Похоже, это проблема - но не уверен, что можно сделать, чтобы ее решить ...
Я также вижу это при входе в ILOM как root:
Timed out waiting for daemons to start
vbsc daemon failed to start
sccd daemon failed to start
И то и дело:
"cnsd" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Когда запускается ILOM, возникает множество проблем с вводом-выводом - файлы не могут быть записаны, открыты и т. Д. Я думаю, что это может быть связано с SCC из быстрого поиска в Google, но я не инженер Sun.
Кроме того, в журнале событий перечислено несколько незначительных вещей, которые выглядят несущественными, но одна важна:
1 Mon Feb 19 17:24:40 2018 Internal Product critical
Servicetag failed to get internal product data after 300 seconds
Есть идеи, с чего начать? Я упустил что-то действительно очевидное, или машина повреждена?
Информация о версии:
NB: полная стенограмма входа в систему:
ORACLESP-XXxxXXxxXXxx login: root
Password:
Waiting for daemons to initialize...
.............................
...............
INIT: Id "cnsd" respawning too fast: disabled for 5 minutes
...............
Timed out waiting for daemons to start
vbsc daemon failed to start
sccd daemon failed to start
Oracle(R) Integrated Lights Out Manager
Version 3.0.12.4.zc r86338
Copyright (c) 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Warning: password is set to factory default.
->
Похоже, что системная прошивка повреждена. Попробуй обновить через
-> load -source tftp://xxx.xxx.xxx.xxx/filename.pkg