Мне нужно переместить блейд-сервер Bl460c Gen9 с его партнерским блейд-хранилищем D2220sb (с уже установленными ОС RHEL и приложениями) из слотов / отсеков 1 и 2 из лабораторного корпуса C7000 на ДРУГОЕ шасси C7000, расположенное в действующей сети, в разные слоты / отсеки 13 и 14.
Предполагая, что это можно сделать без каких-либо проблем, какова будет правильная процедура / порядок выключения и перемещения лезвий, чтобы гарантировать, что существующая конфигурация не будет потеряна или повреждена:
Выполните плавное завершение работы ОС и выключите блейд-сервер. (На этом этапе встроенный администратор показывает блейд-сервер BL460c как выключенный (желтый), но блейд-сервер хранения D2220sb все еще включен (зеленый). Есть ли способ выключить D2220sb?
Физически извлеките блейд-накопитель D2220sb из отсека 2 в существующем шасси c7000.
Физически извлеките блейд-сервер BL460c Gen9 из отсека 1 в существующем шасси c7000.
Физически установите блейд-накопитель D2220sb в отсек 14 в новом шасси c7000.
Вы не упоминаете, какие межсоединения у вас есть в любом из C7K, но предполагая, что тогда они были сквозными;
Шаг 1. Выключите BL460c.
Шаг 2. Перемещайте оба лезвия одновременно.
Шаг 3. Включите BL460c. Конец - делать больше нечего.
Теперь вам действительно следует убедиться, что новый слот имеет IP-адрес iLO, а его OA находятся в версии, совместимой с BIOS и прошивкой iLO блейд-сервера, но, не зная о ваших интертерах, больше ничего не нужно делать.