Назад | Перейти на главную страницу

Замена вышедшего из строя диска HP P2000 SAN - недопустимые метаданные

В пятницу у меня случилась абсолютная катастрофа. Я пошел в центр обработки данных, чтобы установить новый сервер, и в то же время взял с собой новый диск, чтобы заменить отказавший пару недель назад диск в массиве iSCSI HP P2000 G3 10 Гбит.

P2000 загружен 12 дисками MDL SAS по 2 ТБ 7.2k и сконфигурирован как 2 массива RAID10, каждый с 4 дисками + 2 горячими резервами. Неделю назад я уже удалил неисправный диск, его место в массиве, как и ожидалось, автоматически занял один из горячих резервов.

Итак, передо мной стояла простая замена диска, чтобы вернуть мне горячий запас. Все просто, правда? Вставьте диск, убедитесь, что он отображается в графическом интерфейсе пользователя, и настройте его как «горячий» резерв ....

Нет ...

Я открыл новый диск из упаковки и вставил его на место, сразу все диски в массиве стали оранжевыми. Я проверил графический интерфейс, и каждый диск показывал «Недопустимые метаданные», быстрая проверка запущенных служб с использованием двух массивов подтвердила, что все потеряло видимость LUN.

Я перепроверил каналы, перезагрузил контроллеры, все безрезультатно. Диски начали исчезать из графического интерфейса, и мои виртуальные диски (LUN) теперь также отсутствовали в графическом интерфейсе. Я удалил и новый диск, но все равно ничего.

В отчаянии и замешательстве я включил P2000 и дал ему полностью перезагрузиться. Он вернулся в сеть, и я снова увидел свои виртуальные диски ... Однако оба массива потеряли всякую избыточность, как будто каждая половина из 2 RAID10 потеряла свои зеркальные диски.

Все остальные диски, которые когда-то были частью массива, теперь показывались как доступные. Мне удалось настроить их как «горячие» резервы, и 2 RAID10 начали реконструкцию. Теперь он снова работает, и все это без моего нового диска, так как я слишком боюсь вставлять его снова.

Кто-нибудь знает, что здесь произошло?

Единственное, о чем я могу думать, это то, что новый диск должен был содержать собственные метаданные и сбивать с толку P2000. Однако это был новый запечатанный диск от нашего обычного поставщика. Однако даже если бы это было так, я бы не ожидал, что массив будет делать что-нибудь с этим диском, что влияет на существующую конфигурацию RAID!

Помогите, пожалуйста!

Всегда есть шанс, что диск был переработанным. Вы уверены, что это была ошибка «неверные метаданные» или что-то вроде этого: «Устаревшие метаданные».

Если привод все еще сообщает об этом, выберите P2000 в SMU и перейдите к: Tools > Clear Disk Metadata для конкретного диска.

Сообщите мне, если сообщение об ошибке было другим.