Назад | Перейти на главную страницу

Принудительное восстановление массива RAID 1 + 0 HP Smart Array

У меня RAID10 со статусом «Готов к восстановлению», но как я могу принудительно выполнить восстановление?

# hpacucli ctrl all show config 

Smart Array E200 in Slot 0 (Embedded)     (sn: PA6C90N9SW82IU)

array A (SAS, Unused Space: 0  MB)

  logicaldrive 1 (68.3 GB, RAID 1, OK)

  physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 72 GB, OK)
  physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 72 GB, OK)

array B (SATA, Unused Space: 0  MB)

  logicaldrive 2 (2.0 TB, RAID 1+0, Ready for Rebuild) <---

  physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SATA, 750 GB, OK)
  physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SATA, 750 GB, OK)
  physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SATA, 750 GB, OK)
  physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SATA, 750 GB, OK)
  physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SATA, 750 GB, OK)
  physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SATA, 750 GB, OK)

Подробности о RAID1 + 0:

# hpacucli controller slot=0 logicaldrive 2 show 

Smart Array E200 in Slot 0 (Embedded)

array B

  Logical Drive: 2
     Size: 2.0 TB
     Fault Tolerance: RAID 1+0
     Heads: 255
     Sectors Per Track: 32
     Cylinders: 65535
     Strip Size: 128 KB
     Full Stripe Size: 384 KB
     Status: Ready for Rebuild  <----
     Caching:  Enabled
     Unique Identifier: 600508B100104E395357383249550009
     Disk Name: /dev/cciss/c0d1
     Mount Points: None
     OS Status: LOCKED
     Logical Drive Label: A00E9989PA6C90N9SW82IU44B0
     Mirror Group 0:
        physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SATA, 750 GB, OK)
        physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SATA, 750 GB, OK)
        physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SATA, 750 GB, OK)
     Mirror Group 1:
        physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SATA, 750 GB, OK)
        physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SATA, 750 GB, OK)
        physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SATA, 750 GB, OK)
     Drive Type: Data

Это контроллер:

RAID bus controller: Hewlett-Packard Company Smart Array E200i (SAS Controller)

Большое спасибо!

-- редактировать

По запросу выполните команду crtl all show config, используя версию микропрограммы 1.78:

# hpacucli ctrl all show config detail

Smart Array E200 in Slot 0 (Embedded)
Bus Interface: PCI
Slot: 0
Serial Number: PA6C90N9SW82IU
Cache Serial Number: P9A3A0B9SW8426
RAID 6 (ADG) Status: Disabled
Controller Status: OK
Hardware Revision: A
Firmware Version: 1.78
Rebuild Priority: Medium
Expand Priority: Medium
Surface Scan Delay: 15 secs
Surface Scan Mode: Idle
Post Prompt Timeout: 0 secs
Cache Board Present: True
Cache Status: OK
Cache Ratio: 50% Read / 50% Write
Drive Write Cache: Disabled
Total Cache Size: 128 MB
Total Cache Memory Available: 96 MB
No-Battery Write Cache: Disabled
Cache Backup Power Source: Batteries
Battery/Capacitor Count: 1
Battery/Capacitor Status: OK
SATA NCQ Supported: False

Массив: A Тип интерфейса: SAS Неиспользуемое пространство: 0 МБ Состояние: ОК Тип массива: Данные

  Logical Drive: 1
     Size: 68.3 GB
     Fault Tolerance: RAID 1
     Heads: 255
     Sectors Per Track: 32
     Cylinders: 17562
     Strip Size: 128 KB
     Full Stripe Size: 128 KB
     Status: OK
     Caching:  Enabled
     Unique Identifier: 600508B100104E395357383249550006
     Disk Name: /dev/cciss/c0d0
     Mount Points: /boot 99 MB
     OS Status: LOCKED
     Logical Drive Label: A0081154PA6C90N9SW82IUBFAF
     Mirror Group 0:
        physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 72 GB, OK)
     Mirror Group 1:
        physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 72 GB, OK)
     Drive Type: Data

  physicaldrive 2I:1:1
     Port: 2I
     Box: 1
     Bay: 1
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 72 GB
     Rotational Speed: 15000
     Firmware Revision: HPD0
     Serial Number: BJL4P86004VM0826
     Model: HP      DF072BAFDT      
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: 3.0Gbps, Unknown

  physicaldrive 2I:1:2
     Port: 2I
     Box: 1
     Bay: 2
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 72 GB
     Rotational Speed: 15000
     Firmware Revision: HPD0
     Serial Number: BJL4P86004RY0826
     Model: HP      DF072BAFDT      
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: 3.0Gbps, Unknown

Массив: B Тип интерфейса: SATA Неиспользуемое пространство: 0 МБ Состояние: ОК Тип массива: Данные

  Logical Drive: 2
     Size: 2.0 TB
     Fault Tolerance: RAID 1+0
     Heads: 255
     Sectors Per Track: 32
     Cylinders: 65535
     Strip Size: 128 KB
     Full Stripe Size: 384 KB
     Status: Ready for Rebuild
     Caching:  Enabled
     Unique Identifier: 600508B100104E395357383249550009
     Disk Name: /dev/cciss/c0d1
     Mount Points: None
     OS Status: LOCKED
     Logical Drive Label: A00E9989PA6C90N9SW82IU44B0
     Mirror Group 0:
        physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SATA, 750 GB, OK)
        physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SATA, 750 GB, OK)
        physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SATA, 750 GB, OK)
     Mirror Group 1:
        physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SATA, 750 GB, OK)
        physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SATA, 750 GB, OK)
        physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SATA, 750 GB, OK)
     Drive Type: Data

  physicaldrive 1I:1:5
     Port: 1I
     Box: 1
     Bay: 5
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 750 GB
     Firmware Revision: HPG1    
     Serial Number: 9QK117ZV            
     Model: ATA     GB0750C8047     
     SATA NCQ Capable: False
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

  physicaldrive 1I:1:6
     Port: 1I
     Box: 1
     Bay: 6
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 750 GB
     Firmware Revision: HPG1    
     Serial Number: 9QK10N2K            
     Model: ATA     GB0750C8047     
     SATA NCQ Capable: False
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

  physicaldrive 1I:1:7
     Port: 1I
     Box: 1
     Bay: 7
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 750 GB
     Firmware Revision: HPGB    
     Serial Number: 9QK0X1DQ            
     Model: ATA     GB0750C8047     
     SATA NCQ Capable: False
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

  physicaldrive 1I:1:8
     Port: 1I
     Box: 1
     Bay: 8
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 750 GB
     Firmware Revision: HPGB    
     Serial Number: 9QK2QK4H            
     Model: ATA     GB0750C8047     
     SATA NCQ Capable: False
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

  physicaldrive 2I:1:3
     Port: 2I
     Box: 1
     Bay: 3
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 750 GB
     Firmware Revision: HPG1    
     Serial Number: 9QK119T8            
     Model: ATA     GB0750C8047     
     SATA NCQ Capable: False
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

  physicaldrive 2I:1:4
     Port: 2I
     Box: 1
     Bay: 4
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 750 GB
     Firmware Revision: HPG1    
     Serial Number: 9QK10NMD            
     Model: ATA     GB0750C8047     
     SATA NCQ Capable: False
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

Вы не можете.

Статус «Готов к перестроению» означает, что перестройка, скорее всего, вызвала ошибку чтения с партнерского диска. У вас может быть другой провал диск в массиве. Видеть: Принудительное восстановление LUN ​​в массиве HP Smart Array

  • Вы недавно заменили диск?
  • Пожалуйста, предоставьте версию прошивки контроллера Smart Array E200i, который вы используете.
  • Покажите, пожалуйста ctrl all show config detail

Я бы проверил ваши резервные копии и назначил время для выключения и повторного включения системы. Это может быть проблема с прошивкой, в зависимости от того, что произошло до этого, или у вас может быть неисправная ситуация с диском, описанная выше.