Мы только что купили новый Dell PowerEdge R620, чтобы заменить самый старый из трех хостов в нашем кластере vSphere. Существующие хосты подключены к нашей EMC VNX 5300 SAN с помощью гигабитного Ethernet, что является довольно ужасным узким местом, поэтому я купил этот сервер, оснащенный картой Brocade 825 Fibre Channel.
Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что, несмотря на добавление нового хоста в новую группу хранения, содержащую наши 3 LUN, и настройку инициатора хоста для подключения по оптоволоконному каналу. ESXi не видит никаких устройств или путей (он видит карту с двумя портами). Хост подключен непосредственно к задней части SAN, мы не можем позволить себе коммутатор, и я не верил, что это необходимо.
Конфигурация инициаторов:
WWN: скопировано и вставлено из раздела адаптеров хранилища ESXi. Удалил пробел посередине и добавил двоеточие.
Тип инициатора: CLARiiON Open
Режим аварийного переключения: активный-активный
Дополнительно: ArrayCommPath (LUN Z) отмечен, а серийный номер устройства - это массив (я тоже пробовал LUN)
Я знаю, что для этого есть плагин vSphere. Но поскольку у нас есть лицензия на 3 хоста, я не могу подключить этот хост, пока он не заработает должным образом.
Порт отображается как 8 Гбит / с, и на задней панели SAN и HBA горит зеленый индикатор.
Любая помощь очень ценится. Чувствую, что все перепробовала ...
Для будущих читателей этого. Полное решение: Большое спасибо за указатель Василий! Это поставило меня на верный путь. Для будущих читателей вам понадобится «VMware ESXi 5.5 BCU - ESX CLI plug-in». Который в настоящее время доступен из QLogic.com
Команды любезно предоставлены StorageNetworks.com:
esxcli software vib install --no-sig-check --maintenance-mode -d <zipfilepath>
cd /opt/brocade/bin
./bcu port --topology 1/0 loop
./bcu port --disable 1/0
./bcu port --enable 1/0
Если у вас 825, повторите последние 3 команды для порта 1/1.
Вероятно, вам потребуется настроить эту карту Brocade для FC-AL (это арбитражный цикл или режим без фабрики, и он необходим для прямых подключений к хранилищу). Обычные HBA (например, QLogic и Emulex) делают это из коробки, но Brocade (по крайней мере, 815с, предположительно и ваш 825) нет.