Назад | Перейти на главную страницу

P4500 Левый отчет SAN ухудшился на одном узле, когда все диски находятся в состоянии «НОРМАЛЬНОЕ».

У меня странное состояние с нашим левым кластером SAN HP G1. Кластер состоит из 4 узлов на двух сайтах, два узла (узел 1 и 2) на каждом сайте представляют собой RAID5 в паре, и они отражаются на нашем сайте аварийного восстановления (узлы 3 и 4).

Узел 3 на сайте аварийного восстановления сообщает о снижении производительности в CMC, однако при проверке дисков в CMC все диски сообщают "Health Normal" со статусом "active"

/ dev / cciss / c0d1 в настройке RAID сообщает о снижении производительности, а диски на этом контроллере сообщают «можно безопасно удалить» как «нет».

Есть ли у кого-нибудь представление о том, что может происходить, у устройства нет гарантии.

По моему опыту, вам следует войти на страницу управления System Insight.

https://xxx.xxx.xxx:2381 x = IP-адрес узлов пользователь "sanmon" пароль "sanmon"

Проверьте статус дисков и статус контроллеров рейда.

Думаю, вы найдете там свою проблему.

Если устройство /dev/cciss/c0d1 деградирован, это означает, что у вас есть проблемы с оборудованием на дисках.

Службе поддержки необходимо проверить отчет ADU и выяснить, какие диски сообщают об ошибках чтения.

Если у вас есть несколько дисков с ошибкой и их необходимо заменить, служба поддержки может перевести этот узел хранения в режим ремонта, заменить неисправные диски, перенастроить RAID и, наконец, восстановить узел из уцелевших узлов кластера (полагайте, что у вас нет томов NRAID0)

Похоже на проблему с прошивкой диска, объединительной платы или RAID-контроллера. У вас неисправный диск, но что-то не позволяет правильно сообщить о неисправности.

Я рекомендую вам проверить прошивку сверху вниз и при необходимости обновить ее. У HP есть документ, в котором перечислены поддерживаемые и рекомендуемые уровни микропрограмм для их оборудования. Документ похоронен на их сайте, поэтому позвонить и попросить последнюю версию - лучший способ получить его. Будьте очень осторожны с порядком применения обновлений прошивки. Есть несколько конкретных шагов по обновлению, несоблюдение которых приведет к блокировке материнской платы или контроллера.

Если вы любите приключения, просто перезагрузите нужный узел. Неисправный диск, вероятно, появится во время инициализации RAID.