Я только что установил в свой MSA70 резервный контроллер. Он используется с нашим старым MSA2312i SAN.
Теперь я вижу две записи для «Enclosure 3» (соответствующая дисковая полка MSA70) в пользовательском интерфейсе. Похоже, что оба модуля отчитываются как контроллер A, в то время как новый добавленный контроллер отображается как B, как обычно.
На что мне здесь обратить внимание в поисках первопричины? Прошивку уже обновил.
После обновления прошивки до 2.18 я попытался выполнить повторное определение через пользовательский интерфейс без каких-либо последствий.
Однако отключение и повторная установка модуля сделали это.
Это действительно заняло около 15 минут .. Видимо для синхронизации конфигурации.