У меня есть два Dell PE R710 -
Вывод "ipmitool sdr entity 8" смущает меня - согласно документации OpenIPMI, они должны представлять слоты DIMM.
Выход из A (1 CPU, 3 DIMMS, 1 банк.):
~#: ipmitool sdr entity 8
Temp | 0Ah | ok | 8.1 | 27 degrees C
Temp | 0Bh | ns | 8.1 | Disabled
Temp | 0Ch | ucr | 8.1 | 52 degrees C
Вывод от B (2 процессора, 3 модуля DIMMS в обоих банках, всего 6):
~#: ipmitool sdr entity 8
Temp | 0Ah | ok | 8.1 | 26 degrees C
Temp | 0Bh | ok | 8.1 | 25 degrees C
Temp | 0Ch | ucr | 8.1 | 51 degrees C
Теперь я начинаю думать, что это не сами модули DIMMS, а, может быть, датчик для каждого банка или что-то еще? (В противном случае, разве я не должен видеть 6 показаний для одного с активными обоими банками?)
Температура процессора не приближается к 50 градусам Цельсия, поэтому я сомневаюсь, что значительно более высокие показания связаны с близостью - может ли кто-нибудь объяснить, что я вижу?
Выходит ли мой ipmitool sdr entity 8 -v
здесь на пастебине похоже на разные датчики намекают?
Неудовлетворительные правила присвоения названий сенсорам - похоже, это дело Dell.
Вот вывод из racadm racdump
сначала я предлагаю вам сделать полный дамп карты ipmi (iDRAC6), вы можете сделать это, подключившись к управляющему IP через SSH и выполнив команду racadm racdump
Проверяя вывод отладки, вы должны иметь возможность соотносить с каким датчиком это переводится, но, честно говоря, мне кажется, что это связано с показаниями процессора. Если вы можете написать мне, racdump попытается разобраться в этом