У меня есть оборудование, которое скоро переедут в новый дата-центр.
В текущем центре обработки данных коммутаторы устанавливаются в задней части стоек, поэтому воздушный поток для коммутаторов является обратным по сравнению с остальным оборудованием на стойках.
Поскольку в новом центре обработки данных они строго следят за настройкой холодного / горячего коридора, меня попросили переместить переключатели на передней части стоек, что влечет за собой намного больше времени простоя, и я хотел бы избежать, если это возможно.
Коммутаторы являются стандартными Cisco Catalyst 2960 (G).
Можно ли изменить направление воздушного потока переключателей, чтобы его все еще можно было оставить на задней стороне стоек?
Поддерживают ли вентиляторы и iOS что-то подобное, или если я установлю вентиляторы на корпусе в обратном порядке, это будет нормально?
Коммутаторы Cisco 2960 втягивают холодный воздух с боков и выпускают его назад.
По глубине они составляют от 1/3 до 1/2 глубины стойки (в зависимости от конкретной модели коммутатора и стойки).
Это оставляет вам очень мало вариантов. Если вы установите их в неизменном виде на задней стороне стойки, почти весь коммутатор окажется в горячей зоне. Это будет нормально, только если у вас есть поток холодного воздуха, идущий по бокам стойки, чтобы коммутатор мог получить достаточное охлаждение. К сожалению, это обычно не так при строгой настройке «горячий / холодный остров».
При установке спереди вам придется проложить большую часть серверных кабелей от задней части к передней (если у ваших серверов большая часть проводки сзади), что создает беспорядочную прокладку кабелей.
Возможно, можно поменять местами вентиляторы. Я понятия не имею, возможно ли это электрически и как прошивка отреагирует на 2960. В большинстве переключателей, которые я разобрал, вентиляторы подключаются непосредственно к разъему материнской платы и не являются обратимыми.
Затем вы можете установить их портами назад в передней части стойки. Это затрудняет прокладку кабелей, потому что вам придется довольно далеко заходить в стойку, чтобы добраться до разъемов RJ45. Это может быть нормально, если вам нужно (повторно) исправлять их только в очень редких случаях. Будьте готовы оставить неиспользованными 1 U выше и ниже переключателя, чтобы дать себе немного рабочего места.
Именно из-за этих проблем в наши дни мы делаем это совершенно иначе в наших больших серверных. Мы полностью избегаем проблемы:
- Для каждой стойки 42U мы оставляем нижние 30U для серверов. (Не выше, чтобы их было сложно смонтировать / размонтировать.)
- Следующий 6U - для коммутаторов: порты спереди.
Сбоку от каждой стойки есть заглушка, за исключением U-образных переключателей, поэтому к боковым воздухозаборникам на переключателях идет поток холодного воздуха.
- Верхняя часть 6U предназначена для патч-панелей: также порты на передней панели. С задней стороны патч-панелей мы просто проложили 8 кабелей UTP (CAT7) к задней части каждого из 30 U. (Чередование 8 слева, 8 справа). То есть 30x8 = 240 портов, что умещается в 5x 48-портовых патч-панелях. Эта кабельная разводка представляет собой одноразовую фиксированную установку, при которой все кабели сделаны точно по длине и аккуратно размещены в кабельных направляющих / лотках в стойке.
Самая верхняя патч-панель предназначена для прокладки магистральных кабелей к другим стойкам (24 волокна OM3 или OM4). У нас есть еще одна оптоволоконная коммутационная панель (в некоторых стойках 2) на задней стороне, установленная в самый верхний слот (а) для подключения кабелей SAN.
Мы просто подключаем все порты UTP (используемые или нет) на задней панели сервера к соответствующему блоку портов коммутационной панели. (В редких случаях серверу требуется более 8 соединений UTP, мы берем их из U над ним. Обычно такие серверы в любом случае имеют размер более 1 U.)
Все исправления UTP выполняются на лицевой стороне. Fiber-SAN остается в задней части стойки.
Таким образом упростится организация кабелей: вам не придется протягивать новый кабель через стойку каждый раз, когда вы что-то меняете. Кабели (за исключением коротких участков на передней панели) статичны и могут быть выполнены точно по длине. Внутри самой стойки нет лишней длины, которую можно было бы разместить в углу. Это также способствует циркуляции воздуха.
Это настолько просто, что вы можете поговорить с кем угодно (например, с кем-то из местного FCM на месте, у которого есть доступ к серверной), при необходимости перемонтировав по телефону:
Найдите стойку № 5. Большой желтый номер на входной двери. Открой входную дверь. На уровне груди и выше вы увидите связку кабелей нескольких цветов. Слева и справа есть цифры по бокам оборудования. Они идут от 31 на самом нижнем элементе оборудования, в котором есть кабели, до 42 наверху. Найдите номер 33 сбоку, найдите кабель в порту 21 (должен быть синий кабель). Вытяните его (нажмите на небольшой выступ на штекере, чтобы разблокировать) и вставьте обратно на высоте 35 в порт номер 17. Спасибо за вашу помощь, не забудьте закрыть дверцу стойки на выходе. .
Первоначальная стоимость установки стойки выше, но вы очень быстро окупите ее за счет трудозатрат и простоев, когда вам понадобится заменить серверы позже.
Конечно, это полностью зависит от того, сколько изменений вы ожидаете. В нашем случае примерно 1 замена сервера за 6 недель в каждой стойке, и мы имеем дело с примерно 300 стойками в 35 серверных комнатах в 21 месте по всей Европе.
В долгосрочной перспективе это действительно окупается, если вам не нужно физически переходить на каждый сайт для небольших изменений.
Я пользуюсь услугами специалистов HP, DELL и т. Д., Которых я просто указываю по телефону, где разместить новый сервер. Как только кабели подключены и я вижу МОТ или DRAC в локальной сети, я могу взять его оттуда.
При строгой настройке «горячий / холодный» кажется, что даже если бы воздушный поток можно было поменять местами, оставив переключатели в задней части стоек, это имело бы негативное влияние, поскольку они будут всасывать воздух из горячего прохода в центре обработки данных.
Судя по схемам коммутатора, которые я могу увидеть в Интернете, это не переключатель полной глубины, поэтому при установке на задней стороне стойки было бы практически невозможно всасывать прохладный воздух, как это сделал бы сервер. Горячий коридор в центре обработки данных может быть очень теплым, и в прошлом у меня были проблемы с переключателями, которые были расположены слишком близко к вентиляционным отверстиям для горячего отвода, из-за перегрева.
Таким образом, даже если можно изменить направление потока на вентиляторы, это все равно может отрицательно сказаться на производительности.