У меня есть стоечный ИБП. У ИБП есть 6-футовый кабель питания толщиной 12AWG, который питает его от одной из розеток 20А в серверной.
Текущая ориентация шкафов не идеальна. Все, кроме этого, легко перемещаются, однако кабель ИБП этого шкафа слишком короткий, чтобы дотянуться до одной из цепей на 20 А, если бы я его переставил.
Можно ли подсоединять кабель питания ИБП к толстому (12AWG? Или более толстому?) Кабелю-удлинителю? Я не инженер-электрик, но я думаю, что это добавит сопротивление на стыке двух кабелей (т. Е. Вилок). Не знаю, волноваться мне или нет. Вызов электрика, который заменит кабель ИБП, на самом деле не вариант.
Я знаю, что люди, как правило, не рекомендуют использовать сетевые фильтры с последовательным подключением (хотя они и работают в большинстве случаев), но устройства защиты от перенапряжений делают немного больше, чем простой кабель.
(пожалуйста, не говорите просто "нет, не делайте этого!", пожалуйста, объясните Зачем, риски, плюсы и минусы.)
Есть много вещей, которые мешают дать прямой ответ на этот вопрос, и перед этим следует учесть их:
Лично я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую одно из следующего:
a) Обращение к квалифицированному электрику для установки второй цепи 20А ближе к этому месту.
б) Обращение к поставщику ИБП перед использованием ЛЮБОГО типа расширения или подключения ИБП к другому устройству.
В качестве примечания: в зависимости от длины необходимого кабеля использование кабеля с номиналом 20 А для работы прибора с номиналом 20 А может быть не тем, что нужно. Если это более длинный путь, вам может потребоваться более тяжелый кабель, чтобы обеспечить надлежащий ток, не создавая угрозы повреждения провода из-за нагрева или, что еще хуже, пожара. Есть Калькуляторы онлайн для расчета сечения проводов, необходимых для подачи x ампер на расстояние y при z вольт. Я настоятельно рекомендую изучить это, прежде чем использовать ЛЮБЫЕ расширения в этом проекте.