У меня есть небольшой серверный шкаф, расположенный в производственном цехе с регулируемым климатом. Поскольку главная комната оснащена кондиционерами, я хочу использовать воздух из этого помещения для недорогого охлаждения серверного шкафа, вытягивая его в главную комнату. Как я могу рассчитать требования CFM для вытяжного вентилятора для охлаждения до определенной температуры, если я знаю размер комнаты, BTU / час оборудования и температуру поступающего воздуха?
К вашему сведению, комната составляет 800 футов³, моя тепловая мощность составляет около 5000 БТЕ / час, а воздухозаборник - 72 ° F.
Основная формула перевода:
BTU/hr
CFM = -------
1.1 * delta-T
Дельта-Т - это разница температур между двумя сторонами шлагбаума. по Цельсию. Значение 1,1 - это ошибочный коэффициент теплопроводности воздуха, который мы не можем вычислить без процентной влажности. Поскольку мы не знаем температуру охлаждаемой комнаты, вот некоторые значения, основанные на 5 000 БТЕ / ч и потреблении 72 градуса.
Room T | CFM
----------------
| 74 | 4132 |
| 75 | 3030 |
| 76 | 2066 |
| 77 | 1623 |
| 78 | 1420 |
| 79 | 1165 |
| 80 | 1033 |
----------------
Для сравнения, некий портативный блок переменного тока, на который я только что смотрел, рассчитан на 10 000 БТЕ / час и работает со скоростью около 220 кубических футов в минуту. Он может получить такие низкие скорости потока, потому что для этого устройства дельта-Т намного выше, чем вы пытаетесь здесь.
Я понимаю, почему это нежелательный вариант. Им нужны дренажные системы или плановая бригада ведер, а также плановое техническое обслуживание, чтобы продолжать работу.
Если вы решите использовать портативный блок переменного тока, есть модели, которые повторно используют воду, поступающую от охлаждения, для охлаждения змеевиков, и поэтому не нужно опорожнять или сливать ведро, вода просто испаряется через выхлопной шланг. .
Одна из таких компаний - Danby http://www.danby.com/en/US/, посмотрите, возможно, вы найдете то, что вам нужно на этом сайте, удачи