Назад | Перейти на главную страницу

Источники бесперебойного питания: линейно-интерактивное против двойного преобразования / онлайн

Недавно мы установили на нашем предприятии встроенный генератор, который поддерживает нашу ИТ-комнату. Он обнаруживает сбой и включается примерно через 20 секунд после сбоя. В течение тех 20 секунд между моментом отключения электроэнергии и моментом, когда генератор берет на себя нагрузку, оборудование работает от батареи, обеспечиваемой нашими текущими линейно-интерактивными ИБП. К сожалению, мощность, вырабатываемая генератором, имеет достаточно большой разброс по напряжению, поэтому ИБП поочередно переключают питание от батареи и генератора несколько раз в минуту. Я знаю, что это можно смягчить с помощью систем ИБП с двойным преобразованием / онлайн, но мне интересно, хватит ли текущих настроек (кроме визга текущих ИБП).

Я считаю, что единственный способ узнать об этом - это отключить генератор на продолжительный период времени и следить за тем, чтобы ИБП работали от генератора достаточно долго, чтобы они могли поддерживать свои батареи заряженными. Нет сомнений в том, что визг будет раздражать всех, кто находится поблизости, но рабочие станции сотрудников в любом случае выйдут из строя в течение 5 минут после любого реального отключения, так что у них не так много работы. Наша основная потребность - просто поддерживать серверы, сетевое оборудование и телефоны в рабочем состоянии на неопределенный срок в случае сбоя.

Вероятно, самым простым подходом было бы контролировать уровень заряда батареи в ИБП во время периодического тестирования (вы делать проводите периодические тесты генератора, верно?) и посмотрите, сохраняются ли они, теряют или повышают уровень заряда с течением времени.

Откройте настройки скорости нарастания и допустимого отклонения частоты вашего ИБП при работе от генератора, чтобы он не «дисквалифицировал» выходную мощность генератора и не работал от батареи.