Назад | Перейти на главную страницу

Почему в коммутационном шкафу не допускается натяжной потолок?

В книге «Кабели: полное руководство по сетевой проводке» я прочитал, что в коммутационных шкафах не должно быть подвесного потолка. Я вижу, что эта концепция повторяется в нескольких поисковых запросах Google. Я не смог найти хороший источник, объясняющий это. Причина не в том, что "все зависит от местного кодекса", а в истинном объяснении стоящих за ней концепций.

Спасибо

Было ли это выдвинуто как «лучшая практика» или «закон запрещает это»? В заголовке вы используете термин «запрещено», но в теле вопроса говорите «коммутационные шкафы не должны иметь подвесного потолка».

У меня нет мнения относительно закона (хотя бы потому, что существует слишком много юрисдикций, чтобы кто-либо мог дать вам общий ответ), но с чисто практической точки зрения я ненавижу работать с электропроводкой в ​​подвесном потолке, потому что необходимость открывать крышу каждый раз, когда я меняю кабель, - это абсолютный ужас (в последнее время я делал это в нашем офисе, и это отстой). Дайте мне место со змеевиком или подобной доступной системой для прокладки кабелей в любой день, большое вам спасибо.

Как правило, подвесной потолок подразумевает пленум, что является техническим термином для пространства над подвесным потолком. И вообще, приточная камера - это то, как кондиционер всасывает воздух из жилого помещения, прежде чем нагреть или охладить его и вернуть его через воздуховоды и вентиляционные отверстия.

Фактическое требование заключается в том, что в помещении, предназначенном для электрического или коммуникационного оборудования, должны быть противопожарные стены, пол и потолок, рассчитанные на 2, 4 или 8 часов в зависимости от некоторых факторов. Как правило, самый простой способ сделать это - довести стены комнаты до потолка.

А когда ваш потолок такой высоты в такой маленькой комнате, нет необходимости в камере статического давления, а подвесной потолок не имеет смысла. Вы можете напрямую выводить воздух с помощью воздуховодов и противопожарного клапана на прилегающую камеру статического давления.

видеть cablinginstall.com

Устаревший, в основном из-за того, что «мы всегда это делали».

Будьте умны, осторожны с потоком воздуха, не забывайте, что там наверху, нет причин, по которым вы не можете

Несколько лет назад я прочитал фразу, в которой хакер Route объяснил, что ему нравятся подвесные потолки, потому что он может спрятать ноутбук с анализатором пакетов в них. Возможно причина?