У меня есть коммутируемый Rack PDU APC, питающий несколько серверов в удаленном центре обработки данных. После недавнего перебоя в подаче электроэнергии я заметил, что розетки не переходят автоматически в состояние «Вкл.» После восстановления питания. Изучив веб-интерфейс, я не могу найти эту опцию.
Я не уверен в номере модели (он не отображается в веб-интерфейсе), но я думаю, что это вот этот.
Можно ли настроить эти блоки PDU на автоматическое питание розеток после холодного запуска?
Я сделал это только с помощью команд установки SNMP, и я только отключил его, чтобы порты НЕ включались после сбоя питания, так как я также был в ситуации выключения / включения / выключения питания.
snmpset -v1 -c $COMMUNITY $PDU .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.3.1.2.0 i -1
Это говорит о том, что розетки НЕ должны включаться после сбоя питания. Измените значение -1 на 60, чтобы через 60 секунд включить все выходы. На коммутируемых моделях вы также можете запускать розетки в шахматном порядке, чтобы избежать перегрузки цепи. У меня нет под рукой этого OID.
Как уже упоминалось, это функция предотвращения бедствий.
Вы не упоминаете свою программную среду или топологию управления.
В случае, если это apcupsd, стандартное приложение для управления ИБП APC для Linux, это будет настроено на главном узле в файле /etc/apcupsd/apcupsd.conf.
Чтобы понять, о чем вы спрашивали, соответствующий раздел должен выглядеть следующим образом:
# Battery charge needed to restore power
# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
RETURNCHARGE 00
Значения указаны в процентах.
Это значение должно быть установлено таким образом, чтобы даже в случае сбоя питания сразу после включения сервера (-ов) оставалось достаточно заряда для обеспечения питания в течение всей последовательности запуска и выключения.
В конце концов, это ваш выбор.
Может быть, у вас есть резервные генераторы на месте, что приходит на ум, когда мне интересно, что оправдывает такую конфигурацию.