Мы используем Литий для мониторинга сети. Для Xserve по умолчанию выдает предупреждение, когда температура блока питания превышает 65 ° C. В последнее время мы получаем несколько предупреждений в день о кратковременном скачке температуры до ~ 70 ° C. Средняя температура ~ 55 ° C.
Литий имеет тенденцию быть очень «осторожным» со значениями триггера по умолчанию. Являются ли температуры, которые я вижу, действительно проблемой, или они находятся в допустимом диапазоне для блоков питания Xserve?
Согласно технической странице apple xserver http://www.apple.com/xserve/specs.html
Рабочая температура: от 10 до 35 ° C (от 50 до 95 ° F)
должно быть это.
70 degress celcius - это около 158 F (ty google), поэтому я бы сказал, что ваш сервер начинает немного готовить. Находится ли сервер в среде переменного тока, если нет, я рекомендую вам поместить его туда. Серверы, смонтированные в стойке (и их жесткие диски), не очень-то любят теплые помещения.