У меня есть исторически нестабильный MSA1500 с прикрепленными корпусами 2xMSA20. Недавно вышел из строя диск в одном из корпусов.
На ЖК-дисплее отображается сообщение об успешном восстановлении промежуточного состояния для всех томов.
При горячей замене отказавшего диска один из томов не удалось восстановить с ошибкой:
112 VOLUME #0 REBUILD FAILURE
Остальные 5 томов успешно восстановлены.
Согласно руководству здесь:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00282726
«Когда том все еще работает в регенеративном режиме, удалите новый диск SCSI, который был добавлен в качестве замены исходного отказавшего диска, и замените его другим новым диском».
Как я могу убедиться, что система находится в режиме регенерации перед заменой заменяющего диска? Является ли тот факт, что восстановление промежуточного состояния все еще эффективно?
Хорошо, так что это была одна из тех проблем, которые я чувствую.
При ближайшем рассмотрении с инженером HP было установлено, что один из других дисков в RAID не был распознан. Интересно, что это тот, который мы заменили раньше.
Поскольку LUNS настроены в ADG, мы можем допустить отказ 2 дисков. Ошибка восстановления произошла из-за другого поврежденного диска.
Процедура от HP (поскольку у нас нет настроенных горячих резервов - спасибо поставщикам комплекта ...) заключалась в том, чтобы удалить недавно обнаруженный неисправный диск, дать завершение восстановления, затем вставить новый диск в неисправный отсек для дисков, позволить восстановление завершено снова.