Я снял боковую панель серверной стойки, чтобы очистить часть проводки. Внутри я обнаружил, что PDU был подключен как на картинке. Вместо входящего силового кабеля здесь всего 3 неизолированных плоских разъема.
Есть ли причина для такого подключения вместо того, чтобы использовать разъем C19 для соответствующего кабеля для вашей страны?
Или у того, кто это сделал, просто не было под рукой нужного кабеля, и он решил, что этого достаточно?
Редактировать:
Когда я говорю «неизолированный», металлические части лопаточных разъемов выглядят совершенно голыми. Я не смотрел слишком внимательно, чтобы увидеть, есть ли прозрачная изоляция или что-то в этом роде, но это не похоже на то, и оно живое.
Редактировать 2
Соответствующие кабели доставляются напрямую и будут установлены, как только они будут доставлены. А пока к нему никто и близко не пойдет. Я могу легко отключить питание PDU, поэтому замена не составит проблем.
Редактировать 3
Кабель к PDU заменен на исправный. Электрика не требуется. Ни пожаров, ни травм. Ура! Неисправный кабель был разрушен, так что никто больше не соблазняется сделать что-то подобное. Для дополнительного повреждения шнур, к которому они прикрепляли эти лопаты, был только кабелем 18 калибра, а не кабелем 14 калибра, обычно используемым для серверов.
Это ужасно плохо (извините!). Если этот кабель кто-то выдернет, в лучшем случае произойдет короткое замыкание и, мы надеемся, сработает автоматический выключатель, что может привести к отключению питания в других стойках или даже в других частях здания. В худшем случае кого-нибудь могут убить.
Лично я бы сделал следующее:
Я бы побеспокоился об этом. Когда вы говорите «неизолированные», вы действительно имеете в виду, что они живые и незащищенные? Если так, то это небезопасно. Найдите электрика, который поможет, и держитесь оттуда подальше, пока вы это делаете!
Это пожар (или электрическая авария), ожидающий своего часа. Ничего хорошего из этого не выйдет. Это небрежно, не соблюдается и определенно ненормально. Я полагаю, что в таком случае было бы неинтересно пытаться объяснить страховой компании. Я могу представить себе дюжину различных сценариев, в которых это соединение становится катастрофой для безотказной работы, имущества или безопасности.
Вам необходимо немедленно отключить питание над этим соединением (например, другой конец шнура). Лично я бы не стал возиться с электриком для того, чтобы просто отключить другую сторону от сети, если предположить, что другая сторона - не столько злодеяние, а также предположить, что нет других обстоятельств, делающих это опасным. Если вы хотите проявлять особую осторожность (это никогда не повредит), наденьте электроизоляционные перчатки и возьмите тестер напряжения (предназначенный для проверки сетевого тока), чтобы убедиться, что провода на стороне этого кабеля с откидной крышкой не находятся под напряжением.
Если в этой системе пропадет ток, то, если вы чувствуете себя в безопасности, осторожно удалите эти ножевые разъемы (если они соскользнут) или, что еще лучше, удалите PDU из этой среды и отделите кабель от остальной части сборка в другом месте. Разрушьте вилку на другой стороне кабеля и выбросьте. Очень жаль, что вы не можете выследить того, кто за это отвечает; им нужна суровая лекция пожарного.
Ни в коем случае не оставляйте это с протекающим через него током! Вы можете себе представить, что могло бы случиться, если бы туда упал металлический предмет, подключив эту монтажную рейку к электросети или что-то в этом роде? Даже если вы оцепите эту штуку, это небезопасно.
Даже если предположить, что там есть тонкий слой изолирующего вещества, этого будет недостаточно, чтобы защитить его от всего, что может произойти.
Для вас было бы лучше работать без резервного источника питания, чем для вас, чтобы он продолжал существовать в вашей среде. Я бы даже скорее переместил оборудование в другую стойку (если это не резервный PDU), чем оставил бы его на месте.
Это должно быть исправлено очень скоро! Эти плоские разъемы не рассчитаны на силу тока, которая могла бы быть сильно потрачена, если для всех подключенных устройств потребуется полная нагрузка. Также земли будет недостаточно, если возникнет проблема.
Пожалуйста, спланируйте срочный простой СЕЙЧАС! Отключите питание PDU и замените его подходящим кабелем. Это огромная проблема безопасности и требует сортировки, простоев. Стоимость судебного процесса будет больше.
Вы уверены, что это действительно линии питания, а не просто заземление, идущее к выключателю утечки на землю? (хорошо, он тоже должен быть изолирован, в целях безопасности, но он не должен передавать питание дольше нескольких мс - тогда ELS отключится).