Мы сделали досадное открытие, что наши серверы в нашей серверной в офисе ржавеют. Это выяснилось после того, как первый провалился.
Одним из очевидных кандидатов является кондиционер, у которого что-то не так с регулировкой влажности. Итак, я построил график температуры и влажности. Можно много сказать, но это хорошо иллюстрирует мой вопрос:
В относительно герметичном помещении (1,5 на 2,5 метра или около того) я подозреваю, что влажность остается такой высокой после каждого цикла термостата. Также тот факт, что выключение переменного тока давало такое очевидное подавление пиков влажности.
Это нормальное поведение переменного тока? Я не ожидал, что влажность всегда будет возвращаться на такой высокий уровень. Даже в правой части графика он не просто остается низким, он «хочет» стабилизироваться на довольно высоком уровне.
Я также изучил другие проблемы, такие как сера, содержащая мелкодисперсные частицы, вызывающие коррозию, но на самом деле это скорее абстрактная мысль. Я понятия не имею, как это измерить и / или проверить.
У меня также была компания по обслуживанию кондиционеров и контролю качества воздуха, но они, казалось, думали о качестве воздуха в офисе и не могли понять, что к серверам предъявляются другие требования, чем у людей. Во-первых, они предложили постоянно накачивать в комнату свежий воздух. Мне это кажется нелогичным.
Изменить: более высокий уровень масштабирования также позволяет увидеть корреляцию между повышением / понижением температуры и повышением / понижением влажности:
Вкратце, кондиционер осушает воздух, когда хладагент под высоким давлением нагнетается через небольшое отверстие, что приводит к снижению давления на другой стороне отверстия. Эта декомпрессия снижает его температуру; эта сторона низкого давления начинается рядом с змеевиками испарителя (внутреннего). Воздух продувается через змеевики испарителя, охлаждая его. Влага из воздуха конденсируется на змеевиках испарителя, как это происходит на стороне холодного напитка. Затем эта вода капает с катушек на поддон под ними, а затем из дренажной системы агрегата (или на некоторых агрегатах в резервуар, который затем откачивается, когда он достаточно заполнен).
Влага должна откуда-то идти. Даже если бы кондиционер каким-то образом испарил весь конденсат, вы бы получили ту же абсолютную влажность (точку росы), с которой начали.
Итак, есть несколько возможных мест, откуда это может произойти:
Проникает наружный воздух. Глядя на текущие условия в Гронингене, кажется, что внешняя точка росы составляет 16 ° C. Это ужасно близко к точке росы, которую вы измерили при выключенном кондиционере.
Насколько хорошо перемешивается воздух в помещении? Возможно ли, что вы охлаждаете только угол, а быстрое повышение влажности после выключения кондиционера - всего лишь перемешивание воздуха? (Например, ваше потребление переменного тока находится рядом с выходом?)
Ваша сливная линия может где-то сломаться, и вода выливается в серверную, а затем снова испаряется в воздух. В качестве альтернативы, вода может оставаться в блоке кондиционирования воздуха (и почему-то не накапливается в достаточном количестве, чтобы вылиться на пол). Проверьте сливную линию, осмотрев весь путь и убедившись, что вода вытекает.
Если у вас есть увлажнение, возможно, оно выходит из-под контроля. Например, может быть неисправен гигростат.
Вы не сказали, какое испытательное оборудование вы использовали для построения этого графика, но если он неточный ...
Также: кажется, что ваш кондиционер очень быстро охлаждает комнату. Это снижает его способность осушать - вполне возможно, что ваш кондиционер просто слишком большой (мощный) для комнаты.
Были хорошие ответы, но подробности, я думаю, заслуживают отдельного ответа.
Комментарии о том, что блок переменного тока слишком большой, кажутся наиболее близкими: конденсированная вода никогда не достигает достаточного количества для слива, потому что цикл термостата был таким коротким, поэтому она испарялась обратно. Мне посоветовали повысить температуру до 24 ° C и установить минимальную скорость вентилятора (произвольно выставили максимальную). Кажется, это изменило ситуацию:
Мало того, что влажность ниже, но и пик, который обычно совпадал с повышением температуры (когда кондиционер был в выключенном состоянии в цикле), исчез; Теперь есть соответствующий увеличение по температуре vs уменьшение относительной влажности, поэтому, вероятно, абсолютный влажность остается прежней.
Кроме того, график точки росы намного более плоский.
Ваша статистика не врет, купите новый кондиционер.
В режиме заморозки кондиционер убивает влажность, ее просто не замерзает. Ваша статистика показывает обратное, это нелогично, пожалуйста, измените единицы измерения или купите десумидифер в ближайшее время
Ваш отн. влажность довольно большая, стандартная для дата-центров 50% + -15%, у вас 80%. Проверьте настройки переменного тока, если не включена опция повышения влажности, это просто выглядит не очень здоровым местом для ваших серверов.
Проверьте, нет ли мокрых мест на стенах, потолке, полу (посмотрите под панелями, если у вас двухслойный пол). Есть ли окна или отверстия в стенах и потолке (например, для кабелей и труб)?
Это может звучать безумно, но ... внимательно посмотрите на органы управления кондиционером и проводку управления.
Возможно ли, что что-то не так, что когда вы думаете, что увеличиваете это, вы на самом деле уменьшаете это?
Другой угол ... Похоже, влажность быстро ПОДНИМАЕТСЯ, когда включен кондиционер. Он должен падать. Компрессор кондиционера слишком большой для помещения? Компрессор должен проработать определенное время для надлежащего осушения. Установка слишком большого размера не обеспечивает достаточную работу компрессора для осушения.
Все остальные ответы поднимают хорошие вопросы, но я хочу добавить еще несколько.
Находится ли серверная в подвале или на цокольном этаже и высокий ли уровень грунтовых вод? (Это не было бы странным во многих частях Гронингена.)
Вполне может быть, что пол или стены не обеспечивают хорошей гидроизоляции. При охлаждении внутри это может привести к тому, что серверная комната будет постоянно вытягивать влагу со стен / полов, которая пополняется за счет миграции влаги извне. (Влажное окружение усугубляет ситуацию.)
Если это так, покрытие полов / стен влагонепроницаемым герметиком было бы относительно простым решением.
Другой момент - это соединительные трубы между внутренним и внешним блоком. Некоторые из них действительно становятся холодными и могут вызвать конденсацию влаги на трубе. Если это произойдет рядом с проходом труб через стену, конденсат, накопившийся на трубах, может мигрировать вдоль трубы обратно в серверную. (Непосредственно на трубе или через изоляцию вокруг трубы. Изоляция из каменной ваты печально известна этим.) Проверьте уплотнения вокруг этого прохода, чтобы увидеть, нет ли там утечки влаги.
Влажность 80% - это слишком много. Что это за кондиционер?
Портативный моноблочный кондиционер имеет вытяжку горячего воздуха, поэтому он постоянно всасывает воздух из комнаты, который необходимо где-то заменить - обычно из коридора. Воздух влажный или слишком теплый (!) - это источник вашей проблемы. Для обратного потока потребуется прохладный / сухой воздух.
Двухкомпонентный кондиционер - гораздо лучшее решение, однако он должен куда-то проливать воду из конденсатора; его нужно слить. Если нет, то с этим что-то не так. Вам определенно не нужна модель, которая повторно испаряет конденсированную воду обратно в воздух.