Назад | Перейти на главную страницу

Не удается войти в настройку HP SmartArray P410 RAID ORCA на HP ProLiant DL320G6

Я только что установил контроллер HP SmartArray P410 в свой сервер HP ProLiant DL320G6. Контроллер кажется обнаруженным BIOS сервера (он отображается в списке контроллеров в настройках BIOS), светодиоды жестких дисков мигают, но контроллер никогда не предлагается для настройки во время загрузки. Просто доходит до места, когда пишет нет загрузочного диска и обратно.

В документации сказано, что я должен нажимать F8, когда мне предлагают войти в ORCA (конфигурация дополнительного ПЗУ для массивов), но на самом деле мне никогда не предлагали нажимать F8.

Любые идеи, как его настроить?

Это ошибка в некоторых контроллерах, которые конфликтуют с iLO2, и есть ПРОСТОЕ решение, которое всегда работает.

Когда вы увидите сообщение «Нажмите любую клавишу для просмотра сообщений дополнительного ПЗУ», нажмите F8 и продолжайте нажимать его, пока не войдете в экран конфигурации iLO. Да - iLO, а не P410. Затем немедленно нажмите «Выход» и начните нажимать F8, как только он выйдет, чтобы войти в P410.

Это ВСЕГДА будет работать!

Предполагая, что вы используете последнюю версию прошивки для сервера DL320 G6. Вам нужно будет внимательно следить за сообщениями POST, чтобы поймать подсказку утилиты ORCA RAID-контроллера.

Процедура POST «Море датчиков» занимает некоторое время с момента появления первого приглашения на экране (при «горячей» загрузке), чтобы пройти через проверки ОЗУ и зарегистрировать датчики. После отображения температуры окружающей среды вы получите запрос «Нажмите любую клавишу, чтобы просмотреть сообщения дополнительного ПЗУ». На этом этапе нажмите любую буквенную клавишу на клавиатуре.

Оттуда вы увидите приглашение меню конфигурации ILO 2, а затем вы получите несколько вариантов для вашего контроллера Smart Array. Нажмите F8 для входа в экран ORCA. Здесь вы можете настроить логический диск.


Лучшим вариантом для вашей системы, учитывая, что вы только что добавили контроллер на более старый сервер, является загрузка текущей загрузочной DVD с прошивкой HP обновить все компоненты системы. После этого загрузите Компакт-диск SmartStart для запуска графической утилиты настройки массива. Это предоставляет гораздо больше возможностей для RAID-контроллера, включая подробные определения логических дисков, детальное управление кешем и красивый графический интерфейс, помогающий определять массивы.


Вы задали здесь несколько вопросов о VMWare. Обязательно установите Пакет агента автономного управления HP ESXi после установки ESXi. Они обеспечат мониторинг оборудования и дисков для вашей установки ESXi. Многие не замечают этого.

Итак, после нескольких недель той же проблемы и 4 рейдовых карт, потому что я просто сумасшедший, я понял, что это всегда был кабель, который я купил. Купите кабель другой марки и проверьте его. У меня была эта проблема, и я просто пропустил настройку рейд-карты, я попытался использовать другой кабель, и он сработал