Назад | Перейти на главную страницу

Требуется помощь по настройке сети IDRAC6 (poweredge M1000e)

В моей новой лаборатории я унаследовал управление плохо сконфигурированным шасси Dell Poweredge M1000e с 9 установленными блейд-серверами M610. Шасси предназначено для использования в высокопроизводительных вычислениях. Идея состоит в том, чтобы иметь главный блейд, к которому можно получить доступ из университетской сети, а другие блейды находятся во внутренней сети на шасси и используются в качестве вычислительных ведомых устройств, используемых мастером через планировщик.

Чтобы взять на себя управление контроллером управления шасси (CMC), мне пришлось вручную удалить его из шасси и подключить перемычку сброса (аппаратный сброс).

Теперь я взял под свой контроль CMC и выполнил обновление прошивки для CMC (до версии 4.50) и IDRAC6 блейд-серверов (до версии 3.5) через веб-интерфейс CMC. Проблема в том, что я не могу подключиться к интерфейсу IDRAC (ни к консоли) блейдов. Я предполагаю, что проблема связана с сетевой конфигурацией (которая не настроена на этом шасси).

Я хотел бы, чтобы кто-нибудь помог мне настроить параметры сети IDRAC, зная, что:

1) У меня нет прав администратора в лабораторной сети, и я не могу рассчитывать на поддержку ИТ университета (которому принадлежит сеть).

2) У меня есть только 2 IP-адреса для доступа к шасси в университетской LAN: интерфейс CMC и IP-адрес главного блейд-сервера. оба находятся в одной логической сети с этой конфигурацией (пожалуйста, поймите, что я скрываю сетевую часть внешних IP-адресов):

CMC    : IP x.y.z.120 NM 255.255.255.128 GW x.y.z.126
master : IP x.y.z.1   NM 255.255.255.128 GW x.y.z.126

Открытые вопросы:

Что я уже пробовал:

Если у кого-то есть пример конфигурации или какая-либо идея, которая поможет мне уменьшить головную боль, я был бы чрезвычайно благодарен ему / ей за любую помощь.

С уважением

PS: Я очень дезориентирован тем, как poweredge M1000e соединяет блейды и различные модули ввода-вывода вместе. Я действительно чувствую, что для любого ввода-вывода на аппаратном уровне есть что-то сероватое, чего я не совсем понимаю ...

РЕДАКТИРОВАТЬ: скобка: вчера вечером Dell выпустила новое обновление программного обеспечения idrac, так что теперь версия 3.60.

edit2: на самом деле обновление не работает на нескольких лезвиях, и я не знаю почему. Я уточню у службы поддержки Dell наличие обновления.

edit 3: служба поддержки dell (Франция) сообщает, что v_3.60, по-видимому, еще официально ими не поддерживается. В любом случае мне нужно будет получить внешние адреса в ИТ-отделе университета для доступа к интерфейсам IDRAC. Посмотрим, смогу ли я достать ...

Изменить 4: наконец, я получил статические IP-адреса от нашего ИТ-отдела. Я настроил их в Настройки IDRAC из CMC, но когда я пытаюсь пинг с ними вроде ничего не происходит. Это проблема с включить LAN вариант для idrac, или, может быть, что-то связанное с VLAN что не настроено?

Кстати, дела идут медленно. У меня сейчас есть другие проблемы, но они связаны с оборудованием.

Ответ на мой вопрос (я пишу его здесь, если кому-то это нужно):

Я понял, почему IDRAC не может быть опрошен «внешним миром». все интерфейсы IDRAC находились в VLAN no1, тогда как обычно они не должны находиться в VLAN.

Точнее, в M1000e они уже есть в 0 VLAN, которая является зарезервированной LAN CMC-IDRAC, и должна оставаться только там.

Более того, каждый интерфейс IDRAC должен иметь свой собственный IP-адрес, не связанный с сетью блейдов. Административная сеть должна быть отделена от производственной сети.

Ура