У меня работает HP DL385 G6. Неделю назад он перестал загружаться с ошибкой Fan Solution Not Sufficient
. Передняя панель показывает, что вентиляторы 3 и 4 не работают, хотя оба эти вентилятора все еще работают (и переключение вентиляторов ничего не дает).
Теперь, через несколько недель, он загружается, говоря, что вентилятор 4 не работает, но 5, по-видимому, является минимальным требованием к вентилятору, и загружается. Затем проходит 2 часа, и снова появляется сообщение о том, что вентиляторы 3 и 4 не работают (хотя это не так), и что решение для вентиляторов недостаточно. затем отключается.
Детали коробки: DL385 G6, двухъядерные 6-ядерные Opteron, 20 гигабайт оперативной памяти и 7 2,5-дюймовых дисков SAS 15k на рейд-контроллере 410.
Я прочитал в одном посте, что есть скачок, чтобы изменить необходимое количество фанатов, но не сказал, какой именно. Я надеюсь, что если я смогу загрузиться, я смогу решить эту проблему с помощью обновления прошивки / BIOS - в противном случае, если есть способ отремонтировать со стороны материнской платы соединения вентилятора, это моя следующая ставка.
Вам нужна замена системной платы. Если это современный сервер HP ProLiant DL385 G6, проблемы с датчиком вентилятора всегда указывают на системную плату. Если вы попробовали очевидный шаг по устранению неполадок, чтобы увидеть, следует ли сбой вентилятора за слотом для вентилятора, следующим шагом будет обращение в HP.
Вы также можете попробовать полную обновление прошивки для выбранной вами ОС чтобы убедиться, что вы не столкнулись с ошибкой BIOS. Но в остальном обратитесь в службу поддержки.
Если у вас есть время и вы чувствуете себя экспериментаторами, вы можете выполнить следующие действия. подробно описано в одном из моих постов:
Если у вас есть физический доступ к серверу, вы можете попробовать следующую последовательность:
- Снимите блоки питания и поменяйте их местами.
Проверьте, загрузится ли система ...
Если это не сработает:
- Снимите все блоки питания с шасси.
- Найдите Переключатель обслуживания системы на материнской плате - это набор из 10 DIP-переключателей.
- Включите переключатель №6.
- Вставьте все блоки питания.
- Включите сервер и дайте ему поработать 3 минуты.
- Выключите сервер.
- Снимите все блоки питания.
- Верните DIP-переключатель №6 в исходное положение.
- Снова вставьте блоки питания.
- Включите сервер.
Проверьте, загрузится ли система ...
Если это не сработает:
- Снимите все блоки питания с шасси.
- Включите DIP-переключатели №1, 5 и 6.
- Вставьте все блоки питания.
- Включите сервер и дайте ему поработать 3 минуты.
- Выключите сервер.
- Снимите все блоки питания.
- Верните DIP-переключатели №1, 5 и 6 в исходное положение.
- Снова вставьте блоки питания.
- Включите сервер.
Проверьте, загрузится ли система ...