Это то, что меня ставило в тупик уже больше года. У меня в серверной есть 3 устройства APC SmartUPS 3000 и несколько устройств не APC. Каждый блок имеет собственное специальное подключение к панели выключателя.
Кажется, мне приходится заменять батареи в этих устройствах примерно раз в 4 месяца. У нас редко бывают перебои в подаче электроэнергии, как и ни разу с тех пор, как я в последний раз заменил батареи. Я подумал, что, может быть, это плохое сетевое напряжение, поэтому я зарегистрировал выход ИБП, и у меня не было ни одного сценария провала или перенапряжения за эти 4 месяца.
Может быть, провода были неправильно подключены? Я проверил их и проследил до панели, и все они проверили.
Я решил, что единственная возможность заключалась в том, что заменяемые батареи, которые я использовал, были не такими уж хорошими (Duracell). Я, конечно же, купил два совершенно новых ИБП APC с новыми батареями APC, и через четыре месяца они оба умерли.
Устройства никогда не регистрируют событие, при котором они переключаются на питание от батареи, они просто сообщают о неисправных батареях через 4-6 месяцев. Это повторяющаяся проблема, которая затрагивает несколько устройств разных моделей и разных марок батарей. Я понятия не имею, что здесь происходит, у меня были электрики и провайдер, проверяющие разные вещи, и они всегда возвращаются чистыми.
На данный момент я могу думать только о том, что что-то не так на уровне провайдера (плохой трансформатор?), Но обычно это вызывает проблемы с напряжением. Я также слышал о людях, у которых проблемы с фазовым сдвигом, но у меня однофазное питание, поэтому я не уверен, актуально это или нет.
Примечание. Раньше я работал инженером-электриком и хорошо разбираюсь в том, как это должно работать. Так что вам не нужно терять ответы :)
Это малоизвестная особенность ИБП APC Smart.
Каждый раз, когда ваш ИБП снова подключается к стене и батареи заряжаются, контроллер подсчитывает запасенную в них энергию. Кислотные аккумуляторы имеют некоторое напряжение, что означает «полностью заряжен». По достижении этого напряжения зарядка прекращается, и новое рассчитанное значение емкости аккумулятора сохраняется в энергонезависимой памяти контроллера. Ни при каких обстоятельствах контроллер не может перегрузить это значение, даже если целевое напряжение не достигается.
Когда ИБП работает от собственных батарей, их емкость со временем медленно снижается. Поэтому зарядка всегда останавливалась на пределе напряжения, а не на значении емкости. Но когда вы заменили батареи, USP ничего не знает об этом и использует старое значение емкости для новых батарей. Вот почему они всегда заряжаются, как будто они старые и деградированные, никогда не достигали необходимого напряжения.
Химический состав свинцово-кислотных аккумуляторов требует, чтобы они каждый раз полностью заряжались, или, будучи регулярно недозаряженными, они разлагались очень, очень быстро, в точности, как вы видели.
APC предоставляет услуги по замене батарей, включая сброс контроллера до начальных значений. Конечно, в этом случае контроллер будет правильно обращаться с батареями.
Как обычно, есть две новости.
Плохо то, что контроллеры APC имеют проприетарный протокол и должны быть сброшены сертифицированным инженером APC.
Хорошо, что некоторые ребята взломали протокол APC и написали крошечный инструмент UPSDiag что позволяет подключиться к контроллеру и выполнить сброс. Также СЛЕДУЕТ использовать последовательный кабель, а не USB.
К сожалению, протокол APC не был взломан полностью, поэтому вам нужно немного повезти, чтобы войти в контроллер. Однажды я попробовал более 20 раз, пока не вошел в систему. Затем вам нужно выполнить калибровку. Значение емкости изначально установлено на какое-то действительно большое число. Затем ИБП заряжает батареи, пока их напряжение не достигнет предела. Затем ИБП разряжает батареи до напряжения, эквивалентного 25% емкости. А потом снова зарядите их по полной. Вы должны подключить к ИБП некоторую нагрузку для калибровки, не менее 40% его мощности. Это около 600 Вт для Смарт-1500, 1,2 кВт для Смарт-3000 и так далее.
В течение этого цикла вычисляется реальная фактическая емкость батарей, которая сохраняется в энергонезависимой памяти. Вуаля, вы правильно заменили батарейки.
Кстати, после 5-10 циклов у аккумуляторов значительно увеличивается их емкость, а также максимальный ток разряда. Рост мощности может составить примерно 10-15% от номинальной мощности. Так что хорошей практикой является повторная калибровка батарей через месяц или два.
Я считаю, что вам следует поручить электрику проверить качество электроэнергии. У меня такая же проблема на многих заводах, которые я поддерживаю. Наша проблема в том, что на заводах грязное и неравномерное / низкое напряжение из-за того, что питание серверных комнат не отделено от производственного оборудования. Это заставляет ИБП усердно работать для поддержания постоянного напряжения и приводит к выходу батарей из строя один-два раза в год на моих худших предприятиях.
Я работал над ИБП для многих производителей более 15 лет. Мне кажется, проблема в том, что эти ИБП поддерживают. Это импульсный источник питания, и ИБП почти полностью загружен?
Причина, по которой я спрашиваю о импульсном блоке питания, заключается в том, что, когда блоки питания быстро переключаются взад и вперед, это может привести к тому, что выходная мощность ИБП будет снижена настолько, что ИБП будет отключаться от батарей, даже если нет " утилита или отключение "проблема. Это также может быть причиной, если ИБП сильно загружен, это может вызвать аналогичный сценарий.