У меня в серверной есть 3 ИБП MGE Pulsar M 3000 2700w, которые до сих пор работали безупречно.
В субботу утром я заметил, что один из этих ИБП больше не выдает мощность, на ЖК-дисплее появилось сообщение «нагрузка не запитана» и я сказал мне нажать кнопку питания, чтобы начать вывод. Излишне говорить, что все поддерживаемые серверы, коммутаторы и маршрутизаторы были отключены.
Я попытался нажать и даже удерживать кнопку питания, но устройство снова не запускалось. Только включение и выключение питания снова помогло устройству.
Я проверил журналы ИБП, но они оказались бесполезными. Ничего необычного, никаких уведомлений по электронной почте не было. Уровень выходного сигнала составляет около 51%, и все проверки батареи в порядке.
Прошло три дня, а ИБП все еще в рабочем состоянии (хотя я планирую отключение, чтобы вывести его оттуда как можно скорее). Кто-нибудь знает, что здесь могло пойти не так? Могу ли я проверить что-нибудь еще, что могло бы помочь?
MGE / APC - отличная компания, с которой можно работать с подобными проблемами. Подобные отказы ИБП встречаются нечасто, но нередко. Вот почему мы запускаем ИБП N + 1 с активными переводами. Таким образом, отказ одного ИБП не приведет к выходу из строя какого-либо оборудования. У нас также есть небольшая генераторная установка CAT, которая обеспечивает более длительное питание.