У нас есть предстоящее плановое отключение электроэнергии для обслуживания.
UPS защищает наши серверы. Но было предложено отключить все ПК, чтобы предотвратить повреждение от скачков напряжения при восстановлении питания. Действительно ли необходима эта мера предосторожности?
По моему опыту да. Основная проблема заключается в том, что часто слишком много устройств остаются включенными и создают пик при восстановлении питания, что потенциально может повредить источники питания.
Это причина, по которой интеллектуальный PDU для серверных стоек часто включает устройства в шахматном режиме после отключения питания.
Если вы не уверены в природе отключения электроэнергии, я рекомендую вам отключить главный выключатель непосредственно перед отключением и восстановить его сразу после отключения (изолировать здание от электросети, чтобы предотвратить «кратковременное включение» или любые нежелательные проблемы с питанием во время отключения, которые могут что-то повредить)
Если вы не собираетесь отключать их, когда уходите с работы, я бы сказал, что вы устраняете только часть риска. Грязное питание может вызвать серьезные проблемы с машиной. У одного из моих бывших работодателей не было ИБП на каждом рабочем столе, несмотря на рекомендации. Однажды у нас возникли ужасные проблемы с питанием, и оно несколько раз отключалось после 30 секунд или около того. Это привело к повреждению около 1/3 профилей пользователей, что привело к исправлению ошибок в течение недели.
Я бы сказал, что если вы не можете настроить политику отключения компьютеров, когда пользователя нет в офисе, я бы настаивал на получении ИБП для каждого рабочего стола. ИБП, как правило, обеспечивают защиту не только от отключений и отключений, но и от перенапряжения и скачков напряжения.