Я переношу сервер с 2 блоками питания с 120 вольт на 240 вольт, и я бы предпочел не отключать его. Похоже, я смогу просто переводить блоки питания на новое напряжение по одному, поскольку они не подключены друг к другу.
Не вызовет ли проблем запуск одного блока питания на 120 вольт и одного блока питания на 240 вольт на время, необходимое для установки блока распределения питания в стойку?
Можно, но, вероятно, не стоит.
Можете ли вы попробовать это с менее важным сервером? Кроме того, производитель / модель системы может иметь значение.
Редактировать:
Я переключаю стойку с 110 В на 208 В и решил попробовать. Кажется, он работает на моих серверах HP ProLiant без проблем.
Если предположить, что блоки питания поддерживают оба напряжения, это не будет проблемой. В любом случае блоки питания выдают одинаковое напряжение постоянного тока.
Нет. Это не вызовет проблем с питанием одного блока питания от другого напряжения в течение любого промежутка времени, в том числе бесконечно.
Это затруднит расчет нагрузки, если вы планируете работать так бесконечно, но серверам все равно.