Все известные мне ноутбуки работают от ~ 19 В при потреблении до 150 Вт.
Все известные мне неигровые компьютеры принимают напряжение 110/220 В, конвертируют в 12 В и 5,5 В, потребляя 400 Вт.
Чтобы обеспечить хорошее питание настольных компьютеров, источники бесперебойного питания принимают переменный ток 110/220 В. и выводят тот же переменный ток, хотя, насколько мне известно, у них внутри есть батарейки на 20 В.
Должна быть веская причина, по которой компании делают это, а не объединяют ИБП и БП в одно устройство.
Зачем?
В этом пространстве есть пара конкурирующих интересов.
Легкость интеграции
Подача энергии, которая выглядит так же, как от электросети, значительно упрощает задачу распределения мощности, регулируемой ИБП, на различное оборудование. Необходимо создать только одно выходное напряжение (иногда два), а переключение на питание устройства выполняется на месте блоком питания. Подобную систему очень легко собрать.
Эффективность
Понижение напряжения от основного источника питания (которое может быть 3-фазным 440 В на входе в ИБП) до 120 или 220 В влечет за собой потерю эффективности. Что только ухудшается, если по пути есть преобразование AC -> DC -> AC. Дальнейший шаг вниз по сравнению с тем, что источник питания потребляет для производства (еще одно преобразование переменного тока в постоянное и обычно много 12 В, но специализированное оборудование может черт побери почти все), также приводит к дальнейшей потере эффективности.
Если вместо этого ИБП обеспечивает постоянный ОКРУГ КОЛУМБИЯ Вместо источника переменного тока потеря эффективности из-за понижения напряжения снижается, возможно, значительно. Еще лучше, если ИБП подает напряжение, необходимое для устройств, поскольку ступень понижения не требуется. Такая система обеспечивает более эффективное использование энергии, чем версия, которую легче собрать.
Простота почти всегда важнее эффективности в этом пространстве, если только рассматриваемый центр обработки данных не является специалистом по эффективности или не имеет только одного арендатора.
В настоящее время доступны системы центров обработки данных для зданий с распределением энергии постоянного тока вместо переменного тока. Эти системы обычно рассчитаны на 48 В постоянного тока и в основном используются для телекоммуникационных систем, а не для серверных систем. В идеале лучше всего было бы 12 В, так как это то, что используется внутри, но я слышал только о демонстрационных системах, использующих это. Некоторые поставщики оборудования предлагают блоки питания постоянного тока в качестве опции сборки, но не все из них.
(обновление) Что касается исходного вопроса ...
http://www.geek.com/hwswrev/hardware/ups/amsdell/index.htm
или его прямая страница: http://pe.amsdell.com/ippsspec.htm
Загвоздка в том, что он, вероятно, бесполезен для любого современного ПК, потому что он всего 200 Вт и, похоже, ему не хватает мощности ATX12V.
Вот еще один. К сожалению, как и у первого, в нем тоже отсутствует ATX12v, а мощность всего 200 Вт:
http://www.indocomp.com/IND-UPS200-ATX.html (хотя и немного слабак)
... и мой личный фаворит, что я, вероятно, сожгу свои выходные, пытаясь найти кого-то на земле, кто действительно продает, потому что он явно рекламирует допуск 45-65 Гц для входной мощности и совместимости с генераторами. Он не встроен в блок питания ATX (он встроен в коробку, которая заполняет отсек для дисководов размером 5-1 / 4 дюйма), но в отличие от первых двух, он действительно может быть полезен на современном ПК:
http://www.beam-tech.com/093001/prd_pgs/internal_ups.htm
поскольку упоминается другой ответ ...
Они предназначены для переключения на генератор.
Фактически, 99% ИБП стоимостью менее 1000 долларов США, не относящихся к предприятию, на земле полностью не работают, когда находятся между компьютером и генератором ... и большая часть Предприятие- тоже. Есть много военных истории о людях, вздохнул с облегчением, когда их новый генератор проломил ... тогда был их день разрушил когда ИБП (ы) отказался переключаться, и упорно оставался на питании от батареи, пока они бесцеремонно не кончились .
Главное, что мешает ИБП работать с генераторами, - это частота вырабатываемой ими мощности. На практике частота мощности всех генераторов неинверторного типа будет дрейфовать при изменении нагрузки. С маленькими и дешевыми генераторами он кренится и мечется. С большими (100 киловатт и более) генераторами он дрейфует и раскачивается. Что касается большинства логических плат ИБП, ни одна из них не подходит.
Что еще хуже, проблема с ИБП заставляет многих людей отказаться от совершенно хорошего (или, по крайней мере, адекватного) генератора и купить новый генератор инверторного типа, только чтобы обнаружить, что генераторы инверторного типа приносят с собой целый ряд НОВЫХ проблем.
Большинство дешевых инверторных генераторов не выводят синусоидальную мощность - они аппроксимируют ее ступенчатыми прямоугольными волнами. И большинство ИБП не потерпят этого и отвергнут его так же решительно, как они отвергли нестабильную по частоте мощность от обычного генератора, который был до него. Печальная ирония заключается в том, что псевдосинусоидальная мощность, вырабатываемая дешевыми генераторами инверторного типа, на самом деле превосходит грязную прямоугольную волну, ПОЛНОСТЬЮ несинусоидальную мощность, выдаваемую большинством ИБП.
В любом случае, вернемся к драме. Разочарованный генератором №2, вы бросаете его и покупаете генератор синусоидального инверторного типа за 3000 долларов ... затем обнаруживаете, что он плохо справляется с радикальными изменениями нагрузки (например, когда ИБП включается или выключается) и в итоге оказывается в еще одна смертельная спираль - битва до смерти батареи с ИБП. ИБП срабатывает, и генератор запускается. ИБП видит сетевое питание и переключает на него нагрузку. При мгновенном выбросе в несколько сотен ватт полное гармоническое искажение мощности инвертора за доли секунды вырастает до предела ... что для ИБП выглядит как мощность, отклоняющаяся от 50/60 Гц. Итак, срабатывает ИБП, и цикл начинается заново.
Перемешайте, промойте, повторите, и вы поймете, почему каждый, кто пытается заставить ИБП хорошо работать с генератором, в конечном итоге разочаровывается. В конце концов, все возвращается к полной непереносимости большинства ИБП для отклоняющейся сетевой частоты.
Печально то, что НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРИЧИНЫ, почему так должно быть.
Производители ИБП говорят, что они переключаются на питание от батареи, когда частота выходит за рамки спецификации, потому что иначе они не могут это исправить, а затем бормочут что-то о двигателях переменного тока, которые не работают должным образом, когда частота отклоняется. Проблема с этой логикой заключается в том, что 99,9% компьютерного оборудования, которое может быть подключено к реальному ИБП, на самом деле не забота (много) какова точная частота или насколько она стабильна от секунды до секунды, если она находится где-то между ~ 45 и 65 Гц.
Это классический случай оптимизации неправильного решения по неправильной причине просто потому, что это легко сделать и могло иметь смысл в какой-то момент в прошлом. Это легко для ИБП, чтобы определить, находится ли мощность в сети в пределах 1 Гц от 50 до 60 Гц. Все, что вам нужно сделать, это вызвать прерывания при переходе через ноль и сравнить время с момента последнего с вашей оценкой того, сколько времени это должно было занять. Двадцать лет назад, до того, как в ИБП появились микроконтроллеры с более быстрыми процессорами и большей оперативной памятью, чем у Commodore 64, это могло даже иметь смысл. Но сейчас это просто глупо, контрпродуктивно и причиняет больше горя и вреда, чем предотвращает. Нам нужно заставить производителей ИБП (APC, вы слушаете?!?) Дать нам возможность просто игнорировать частоту сети и синхронизировать все, что обнаружит (если обнаружит что-нибудь вообще), пока напряжение находится в разумных пределах.
Большинство ИБП APC (даже их нижнего уровня) на самом деле имеют настройку, которая снижает их чувствительность к скачкам и скачкам напряжения, включая модели, официальное бесплатное приложение для мониторинга которых не включает возможность изменить настройку. Просто подключитесь к 2400 / 8N1 и отправьте два символа с короткой паузой между ними: «s» и «L / M / H» (L = низкий, M = средний, H = высокий). Убедитесь, что используемый вами компьютер на самом деле не работает от ИБП во время подключения, потому что некоторые модели интерпретируют изменение DTR как устаревшую команду «выключения». Однако в большинстве случаев этот параметр не принесет вам ни малейшей пользы, потому что частота генератора по-прежнему будет мешать ему работать.
Это чисто анекдотично, но из того, что я читал, TrippLite и Cyberpower являются наиболее нетерпимыми к отклонению частоты. APC допускает +/- 1 Гц, но не более. Согласно официальным спецификациям, Ultra (CompUSA / Tiger Direct) 1000AP будет выдерживать +/- 10%, что означает (теоретически), что он должен выдерживать любые частоты между 54 и 66 Гц. У меня есть именно этот ИБП, но я не смог проверить его или его совместимость с генератором. Похоже, это Powercom BNT-600A, но официально BNT-600A допускает +/- 5%. Опять же, я считаю, что допуск по частоте полностью зависит от прошивки, поэтому вполне возможно, что Ultra, возможно, заставила Powercom настроить прошивку, чтобы сделать ее вдвое более устойчивой, чем их собственная модель.
ИБП использует инвертор для преобразования 24 В постоянного тока в 240 переменного тока. Если вы включите его в блок питания для ПК, он будет для одного тяжелого ПК. ИБП - это больше, чем просто аккумулятор. Он также фильтрует мощность, поэтому это чистая волна на частоте 50 Гц (или вариант для переменного тока, который вы используете), в некоторых странах используется 60 Гц.
Также ИБП не предназначены для питания компьютера. Они предназначены для переключения на генератор или полного отключения системы. Аккумулятор ноутбука предназначен для автономной работы в дороге (поскольку ноутбук требует меньшего тока)